Mein Tabellenbuch gibt bei Legierungen nicht soviel her.
Mit einen so heftige Verschlechterung habe ich so direkt
nicht gerechnet. So versteht man den Aufwand, der bei
Elektrokupfer betrieben wird schon viel besser.
Der Stacheldraht besteht aus zwei miteinander verdrehten
Drähten. Ist wohl unwahrscheinlich, das nur einer reißt.
Für den Blitzschutz könnte man noch einen Funkenstrecke und
eine Supressordiode einbauen. Direkt an den Drahtenden die
Funkenstrecke und über zwei Spulen die Supressordiode.
Funkenstrecken:
http://www.epcos.de/web/generator/W......html
Supressordiode:
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Ansonsten würde ich mir bei einen direkten Einschlag nicht
viel Hoffnung machen.
Wenn eine Meldeleitung ins Haus gehen soll, gehört da auch
nochmal ein Überspannungsschutz hin. Funkenstrecke:
3-Elektroden-Ableiter, wobei der Mittlere Anschluss mit dem
Potenzialausgleich verbunden wird.Für den Feinschutz dann
wieder Supressordioden.
@tsaphiel
Was passiert, wenn durch einen Leiter ein Strom fließt?
Der Leiter wird von einem Magnetfeld umschlossen.
Jetzt ändert sich der Strom von 20mA auf 10kA innerhalb von
1,2µs. Was passiert in einen Nachbarleiter?
Um einen Schaden anzurichten muss der Blitz nicht direkt
einschlagen, es reich, wenn durch den Blitzstrom eine
Spannung induziert wird.
MfG
Holger