Autor |
Komisches Herdanschluß-Schema Suche nach: herdanschluß (149) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 364019
Ltof Inventar
Beiträge: 9334 Wohnort: Hommingberg
|
|
Moin!
Schaut Euch mal das Anschlußbild an. Ist das normal?
Beim linken Schema ist zumindest theoretisch eine Neutralleiter-Überlastung möglich. Praktisch hängt das vom Leiterquerschnitt ab (8 kW Anschlußleistung).
Das rechte ist ja so ähnlich wie das linke, nur dass eben drei "echte" Außenleiter zugeführt werden. Aber wieso steht da 400V drüber? Was soll denn das? Meinen die die Spannung über die Außenleiter? Die Heizelemente werden doch eh nur mit 230V betrieben. Sonst würde der Betrieb mit einem Außenleiter überhaupt nicht gehen.
Was ist denn dann das mittlere? 230V über Außenleiter oder wie? Gibt es das?
Ich bitte um Aufklärung!
Danke,
Ltof
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Aug 2006 13:52 ] |
|
BID = 364048
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
|
Für die Variante 1 muß IMHO der N für 48A ausgelegt werden.
Die Variante 2 ist für ein Drehstromnetz mit einer verketten Spannung von 230V (ehemals ein 220/127V Netz).
Ist glaube ich in Belgien noch anzutreffen. (In Dresden gab es so ein Netz 1989 in einer Gartenanlage, ob es heute noch existiert wissen die Götter).
Gruß Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 28 Aug 2006 15:39 ] |
|
BID = 364054
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
|
Das mittlere ist wie da steht für 3~230V, da hast Du zwischen Außenleiter und N nur 127 V. Das Netz ist in einigen Gegenden noch vorhanden z.B einige Stadtbezirke in Berlin. Das rechte ist auch bei jedem anderen Herd so. Das erste kenne ich so nicht nur mit Brücken 1-3 und 25 oder 32A Absicherung wo dann die Frage nach Überlastung von N ja auch wegfällt, da Leitungsquerschnitt ja dementsprechend sein muß. So bei Deinem ersten Anschlußbild kann auch nichts passieren da Du ja je Außenleiter nur mit 6A absichern darfst(steht doch da). Wo ist das Problem?
MfG Kuddel
PS falsch von mir gelesen scheint doch 3x16A zu sein, dann ist es aber merkwürdig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 28 Aug 2006 15:32 ]
|
BID = 364070
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Mitte ist okay, das ist für ein Dreiecksnetz 3x230V (i.d.R. ohne Neutralleiter ausgeführt) 3~ +PE. Gibt es auch in D noch vereinzelt (Neufünfland und auch -ggf. ehemalige- Werkssiedlungen in den gebrauchten Bundesländern).
Rechts ist Standard, bei Drehstromanschluß an das übliche 230/400V Netz 3~ + N + PE.
Aber links ist der gefährliche Schwachsinn zuhause!
Dieses Schaltbild hat der TÜV Rheinland bestimmt nicht gesehen (oder die Junx dort verstehen nicht nur von Gebäuden nichts...).
Klarer Fall von heftigster Neutralleiterüberlastung.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 364088
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Ltof hat am 28 Aug 2006 13:50 geschrieben :
|
Moin!
Schaut Euch mal das Anschlußbild an. Ist das normal? |
Wenn da nicht 230 V stehen würde hätte ich auf eine älteres Modell getippt. Links ist einfach die Zeichnung falsch, Brücke gehört nach den Sicherungen. Würde ich mal beim Hersteller nachfragen.
Lutz
|
BID = 364125
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wieso das???
War das Kupfer des Neutralleiters (und vor allem seine Isolation) früher belastbarer oder wie...?
Und die Brücke gehört auch nicht nach den Sicherung en!
Denn hinter Endstromkreis-Überstromschutzorganen dürfen die Außenleiter doch nicht mehr verbunden werden!
Stattdessen muß bei Wechselstromanschluß eines Vollherds eine passende Sicherung gewählt und darauf die Leitung abgestimmt werden (z.B. 1x35A über 3x6mm²).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Aug 2006 19:22 ]
|
BID = 364430
Ltof Inventar
Beiträge: 9334 Wohnort: Hommingberg
|
Es ist ein LS mit 20A vorhanden und 2,5 Quadrat. Alle Platten und Backröhre gleichzeitig geht dann eben nicht. Versucht man das, fällt der Automat brav nach ein paar Minuten.
Gruß,
Ltof
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
|
BID = 364490
kaot Stammposter
Beiträge: 228 Wohnort: Hamburg
|
Ich schätze mal die Installation ist so ca 40 Jahre alt,da wurde an eine Leitung 3x2,5mm² noch ein Kühlschrank über eine 10A Sicherung mit ran gehängt.Diese war in der Herdanschlußdose,in welcher sich auch die Steckdose befand.
Die Gesamtleistung der Herde war aber glaube ich nur 7,5KW.
Das hat aber nichts mit dem Schaltbild zu tun
mfg Kaot
|
BID = 364491
Ltof Inventar
Beiträge: 9334 Wohnort: Hommingberg
|
Falsch geschätzt!
Die Installation ist jünger. Es liegt für den Herd eine 5x2,5 Leitung. Es wurde bislang jedoch kein Drehstrom-Anschluß beantragt.
Gruß,
Ltof
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
|
BID = 364521
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
BID = 364570
Ltof Inventar
Beiträge: 9334 Wohnort: Hommingberg
|
Vielen Dank für die Beiträge!
Dann mache ich das Thema mal zu...
_________________
„Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
(Hanlon’s Razor)
|