Beiträge: 446 Wohnort: Wien
Das kommt auf die Scheinleistung des Trafos an . Bis 630kVa hätte ich einen Lasttrennschalter mit Sicherungen vorgeschlagen und darüber einen Leistungsschalter . Aus Gründen der versorgungssicherheit kann man aber natürlich auch darunter einen Leistungsschalter als Schutzorgan wählen . Bedenke aber bei der Planung der Anlage das Du Motorantriebe in der Anlage hast , welche auch bei Ausfall der Trafos betätigt werden wollen , d.h Hilfsbatterien oder USV-Anlage ist unumgänglich bei der Planung der Anlage .
BID = 362822
Tobi P.
Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
Haben die Schalter mit Motorantrieb nicht in der Regel noch eine Handbedienung?
Ich kenne das aus einer von uns betreuten Station, die Schalter dort lassen sich bei Ausfall der Hilfsspannung manuell per Schaltknebel bedienen.
Gruß Tobi
BID = 362862
Wienstrom
Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
Jedes Schaltgerät das einen Motorantrieb hat , lässt sich auch per Handbetrieb schalten . Nur hat der Threaderöffner auch geschrieben das er eine automatische Umschaltung von der Haupt- zur Hilfsschiene für gewisse 10kV Abgänge möchte . Und das soll auch noch funktionieren wenn die Spannung ausfällt . Deswegen die Hilfsspannung . Wenn erst einer hingehen muss und händisch umschalten muss würde das mit Sicherheit zu lange dauern .