Schützschaltung Hebezeug Auf / Ab mit Endschalter

Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 9 2024  12:28:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Projekte im Selbstbau        Projekte im Selbstbau : Selbstbau von Elektronik und Elektro

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )      


Autor
Schützschaltung Hebezeug Auf / Ab mit Endschalter
Suche nach: endschalter (871)

    







BID = 351177

bernie123

Gerade angekommen


Beiträge: 17
 

  



hallo @all,

hab mich jetzt auf die lösung mit den zwei schützen eingestellt, also mit tasten- und schützverriegelung.
zu den schützen wollte ich noch nachfragen ob diese auch mit wechselspannung 24V betrieben werden können oder brauchts einen gleichrichter (wenn ja welche ausführung?). in typenbeschreibung steht 24 V DC.

mfg bernie

BID = 351296

hajos118

Schreibmaschine



Beiträge: 2453
Wohnort: Untermaiselstein

 

  


... DC == Gleichspannung, geglättet!

BID = 351329

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  



Wenn 24V DC verlang werden musst du diese auch liefern.
Im einfachsten Fall (weniger als 1A) mittels Gleichrichter, Elko, Festspannungsregler 7824 (mit Kühlkörper!)
Achte aber darauf, dass a) Wenn es industriell sein soll, solche Selbstbaulösungen auch mindestens ein ordentliches Gehäuse brauchen und b) 24V AC gleichgerichtet und geglättet einiges mehr als 24V DC werden (Effektivspannung<->Spitzenspannung)

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 351908

bernie123

Gerade angekommen


Beiträge: 17


hallo forum,

für die elektrik der hebebühne ist noch ein wiederverwertbarer schaltkasten
mit div innereien z.b. steuerspannungstrafo, motorschutzschalter vorhanden. gibt es evtl einen passenden gleichrichter für hutschienenmontage?
reicht denn ein brückengleichrichter alleine nicht aus?

mfg bernie

BID = 352005

selfman

Schreibmaschine



Beiträge: 1681
Wohnort: Seekirchen a. W.


Wenn der Steuertrafo sekundärseitig 24V~ hat, dann kannst Du mit einem Gleichrichter Gleichstrom erzeugen und diesen auf diese auf 24V- Schütz- oder Magnetspulen schalten. Der Mittelwert des pulsierenden Gleichstroms passt zu den Spulenspannungen. Ev. mußt Du in Kauf nehmen, daß die Schützen etwas brummen.

Wenn Du allerdings noch Kondi zur Glättung mit ran hängst, dann muß der Trafo eine geringere Spannung haben, so ca. 19V~. Dann ergibt sich mit der Spannungsüberhöhung ca. 24V-. Eine nachträgliche Regelung ist für Schütz- und Magnetspulen nicht erforderlich. Auch klein Steuerungen vertragen meist kleine Schankungen in der Versorgungsspannung.

Gruß Selfman

_________________
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182093963   Heute : 2388    Gestern : 6057    Online : 450        29.9.2024    12:28
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0226268768311