CANBUSMANN Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 64
|
|
Hi zusammen,
danke nochmal für Eure Hilfe in diesem Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=55638&forum=17&start=45&pid2=332930&zeige=#id332930
Habe zwar noch nichts verändert bzw. verändern lassen - aber die Infos sind jetzt da und mit verschiedenen Elektrikern vor Ort hab ich auch telefoniert.
Ob der Fi bei meiner Verwandten nun eine LS/FI-Kombi ist oder nicht, konnte ich noch nicht nachschauen, sie selber kanns leider nicht erkennen ... (kann es nicht LESEN!!!).
Heute schreibe ich euch wegen was anderem:
Ich möchte direkt unter meiner Unterverteilung (Bilder habt ihr ja ) ein kleines Schränkchen (ja mit Lüftung <g>) installieren, in dem ich meine Netzwerk- und TK Sachen habe. Dort will ich gerne eine NYM-Leitung reinführen, damit man die Sachen da drin anschließen kann (natürlich auch vorher ne Steckdose, aber IM Kasten).
So weit isses ja sicher kein Thema.
Doch jetzt wollt ich an die Steckdose und schauen, ob ich von dort an mit nem Kabelkanal runter kann und in den Schrank.
Was fällt mir jetzt auf? Die Steckdose unter dem Lichtschalter ist "klassisch geerdet" ... ! Was sagen wir denn dazu? Und alle Elektriker, die hier mal waren meinten "das gibts hier nicht mehr" ... ich weiss, der PE und N sind in der Unterverteilung schon miteinander verbunden, aber jetzt das?
Nun meine Frage: Wenn ich ein Kabel in meinem Schrank brauche, kann ich es dann auch direkt aus der Unterverteilung nehmen? Sprich Loch reinbohren, innen anschließen und dann unten weiter im Kabelkanal zum Schränkchen?
Müsste erlaubt sein, oder?
Denn irgendwie will ich diesen Pfusch mit der klassischen Erdung nicht noch weiter treiben und das würde ich ja, wenn ich dort anzapfe!
Gruß und Dank!
Canni |
|
BID = 346428
Daniel_ Neu hier

Beiträge: 34
|
|
Batürlich ist das erlaubt. Sollte natürlich fachgerecht durchgeführt werden.
Aber bitte kein Loch in den Scjrenk bohren, es gibt vorgefertigte stellen dafür |
|
BID = 346433
123abc Schreibmaschine
    
Beiträge: 2204 Wohnort: Hamburg
|
Dein Schränkchen muss fest verankert werden.
Ansonsten ist es ortsveränderlich und darf nicht mit NYM
angeschlossen werden.
Alternativ könnte man eine Steckdose neben das Schränkchen setzen und den Schrank steckbar machen.
123abc
|
BID = 346441
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also mit dem NYM dürfte das kein Thema sein, solange der Fehrnmeldeschrank Fest montiert ist!
Ist die klassisch genullte Steckdose mit einer 2 oder 3 aderigen Leitung "angeschlossen". Wenn 3 Aderig kann man sie nach voriger Messung auch zu TN-C-S umbauen!
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
|
BID = 346458
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
edited
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 3 Jul 2006 4:14 ]
|
BID = 346494
CANBUSMANN Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 64
|
Hallo zusammen,
mensch, Ihr seid echt klasse, danke!
Ja, der Schrank wird festgeschraubt und damit ortsunveränderlich, das ist klar.
Also in die Steckdose (bzw. in den Lichtschalter!!!) kommen schon 3 Adern ... aber mit dem Traum vom FI für die ganze Wohnung isses somit auch aus, was?
Danke!
|
BID = 346550
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Hallo
Nein der Traum vom FI ist natürlich nicht ausgeträumt, wenn überall 3 Adern ankommen und du dir die Mühe machst (was ich mir machen würde) alle Steckdosen, Schalter und Abzwigdosen zu öffenen und PE und N zu trennen!
Shark1
_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
|
BID = 346600
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Für mich liest sich das so, als ob es nur drei Adern geäbe für (Aus-)Schalter und Steckdose gemeinsam. Dann wäre das TN-C und damit nicht ohne Änderung der Leitung FI-nachrüstbar. Zumindest nicht für alle Stromkreise, in denen sowas (wenn auch nur teilweise) vorkommt...
Um welche Art von Leitung handelt es sich denn? Einzeladern in Rohr oder Stegleitung oder Mantelleitung?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 346769
CANBUSMANN Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 64
|
Hi Sam, un32 und shark1,
danke für die Antworten.
Also meiner Meinung nach kommt da ne NYM-Leitung an, keinesfalls Stegleitung (ihhhhgitt!)
Es ist aber ja nicht so, dass der Schutzleiter einfach nicht angeschlossen wäre ... es gibt (kindisch gesagt: das gelbe Kabel) ihn einfach nicht ... soll ich Euch ein Bild machen?
Liebe Grüße an Euch!!!! Ihr seid echt klasse
Canni
P.S.: Kennt sich jemand von Euch mit EIB aus (nur aus Interesse, will nix einbauen  ).
|
BID = 346770
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja, mach mal.
Das wird dann wohl hoffentlich keine NYM-O sein (also ohne Schutzleiter), sonmdern ne NYM-J im alten deutschen Farbcode (also schwarz, grau, rot).
Dabei wäre grau dann der PEN-Leiter (Nulleiter), schwarz der Außenleiter ("Phase") und rot der geschaltete Außenleiter ("Lampendraht").
Gelb als Einzelfarbe darf es übrigens (in Anlagen sei Anfang der 70er Jahre) überhaupt nicht geben, ebensdowenig wie grün!
Und es sibd Adern, keine Kabel!!!
|