shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH
 

  



@ Wienstrom

Echt Super Bilder

Shark1

_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!

BID = 325342

Wienstrom

Stammposter


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 446
Wohnort: Wien

 

  


Und weiter gehts . Starke verschmutzung im bereich einer durchführung hat einen überschlag von 20kV bewirkt . Laut "Ohrenzeugen" soll in der Station mehr als 5 minuten ein prasselndes Geräusch zu hören gewesen sein . Im UW wo die Kabelschleife in der die Station liegt wegführt , wurden vor dem auslösen des leistungsschalters keinerlei Störungen wie etwa ein erdschluss oder ein absinken der spannung bemerkt . Die nächsten 2 bilder zeigen eine zerstörte 20kV schaltzelle aufgrund eines wasserschadens einen stock ober der station . Nicht wundern wegen der billigen bauform der schaltzellen . In Wien und Umgebung gibt es noch viel schlimmere stationen die noch nicht umgerüstet wurden wo z.B. nur ein schutzholz vor den Mittelspannungsanlagen montiert ist und geschaltet wird mittels schaltstange . Mittlwerweile unterlassen wir es aber in den wirklich miesen stationen zu schalten und verlagern die schaltstelle meist in neue stationen auch wenn dadurch mehr kunden betroffen sind . Nächstes bild zeigt eine schaltanlage der firma siemens und trotz der hohen qualitätsstandards dieser schaltanlagen kommen fehler vor . Das letzte Bild ist aus Wr. Neustadt und zeigt den Trafo eines Privatunternehmens . das EVU wurde zur Unterstützung der Betriebselektriker angefordert weil die nicht mehr wussten was sie mit dem trafo machen sollten . Wer schon mal versucht hat einen so zerstörten Trafo ca. 100m durch Kellergänge zu transportieren weiss was Arbeit ist . Klar es hätte auch einen lastenaufzug gegeben bloss war durch den brand des trafos die Mittelspannungsschaltanlage so in mitleidenschaft gezogen worden das ein wiedereinschalten der stromversorgung fahrlässig gewesen wäre . Deshalb KEIN STROM = KEIN AUFZUG . Trafo 100m durch Keller in Werkstatt und dort über oberlichte ins Freie .












BID = 325344

Wienstrom

Stammposter


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 446
Wohnort: Wien


gut nochmal der Trafo nachdem das letzte Bild wieder nicht gefunkt hat !






BID = 325624

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln


och, so schlimm sehen die Schaltzellen doch nicht aus!
Obwohl man über der Tür und auch seitlich noch ein blech hätte montieren können!
Kenne Kundenanlagen in denen ähnlich ausehende Zellen von Schlossern des VNB maßgeschneidert genauso erweitert wurden um noch eine trafozelle zu erhalten!

BID = 325846

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Das letzte Bild ist aber geil!

Der Trafo müsste dochnoch gehen

_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!

BID = 325971

Wienstrom

Stammposter


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 446
Wohnort: Wien


Nein der Trafo hätte nix mehr gemacht . der hatte (lt. gutachten) einen wicklungsschaden und das schutzrelais des speisenden leistungsschalters war auch zu hoch eingestellt . Kontaktthermometer hats auch keines gegeben und so konnte der wicklungsschaden so lange heizen bis der trafo bzw. das Öl gezündet hat . wäre aber interessant zu wissen was ein gesunder Öltrafo machen würde ohne Ölfüllung? Ich tippe mal auf zu heiss werden denn das Öl ist ja auch ein wärmeübetrager an die Kühlrippen . oder als erstes überschlagen auf den kessel weil das Öl ja gleichzeitig auch isoliermedium ist .

BID = 332273

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236


Hatte der Trafo den keinen Buchholzschutz?

Gruß Topf_Gun

BID = 332407

Gonzo2k1

Aus Forum ausgetreten


der wäre jetzt dann auch kaputt

BID = 333715

Wienstrom

Stammposter


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 446
Wohnort: Wien


trafos ohne ölausdehnungsgefäss haben keinen buchholzschutz . und auch bei den neueren trafos mit ölausdehnungsgefäss gbt es keinen Bochholzschutz mehr . Schutz wird realisiert durch Zeigerkontaktthermometer oder durch einen schalter der das absinken des öls meldet .
der hatte nix von alldem und das wandlerrelais des leistungsschalters war um welten zu hoch eingestellt .

*BUUUUUUUUUUUUUMS*


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181739186   Heute : 5026    Gestern : 9205    Online : 446        27.7.2024    16:30
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.03875207901