Autor |
Spannungsfall an Steckdose größer als 3% Was tun? Suche nach: spannungsfall (1117) steckdose (11056) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 193916
traeger_de Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
|
Hallo,
bei der Überprüfung meiner Steckdosen habe ich festgestellt, dass der Spannungsfall eines Kreises größer als 3% (=6,9V) ist. Hier die Daten:
Sicherung: B10
Leitungslänge: ca. 20m
Leerlaufspannung 228,5V
Spannung bei 7,56A Last: 218V
Spannungsfall: 10,5V (=4,6%)
Ri = 1,36 Ohm Ikurz= 160A
Die Bedingung, dass der Kurzschlußstrom min. 5x Inenn der Sicherung ist, ist also erfüllt. Der Spannungsfall ist aber zu groß.
Sind diese Daten tollerabel oder muß ein Fachmann die Anlage überprüfen um die Ursache für den erhöhten Spannungsfall zu finden???
Ich bin wirklich unsicher und würde mich über fundierte Infos freuen.
Vielen Dank
traeger_de
|
|
BID = 193917
traeger_de Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
|
Hab´noch was vergessen:
Der Stromkreis ist mit einem 2-poligen FI 30mA versehen. Wird dadurch der erhöhte Spannungsfall tollerierbar? |
|
BID = 193972
traeger_de Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Vielen Dank für Deine prompte Antwort.
20m beträgt die Kabellänge zwischen Sicherung und Steckdose. Es sind 3x1,5mm² verlegt. Nach je ca. 5m ist eine Steckdose angeschlossen. Die Leitung wird von Steckdose zu Steckdose verteilt. Die Entfernung Sicherung zu Zähler beträgt ca. 2m und ist als 5x10mm2 ausgeführt.
Ich werde mal unter Last direkt hinter dem Zähler messen.
Danke.
P.S. Was heißt IMHO ???
|
BID = 193973
BlackLight Inventar
Beiträge: 5345
|
|
BID = 194066
:andi: Inventar
Beiträge: 3208 Wohnort: Bayern
|
Miss erstmal die Differenz zwischen der ersten und der letzten Steckdose. Eventuell wurde hier ja süperbilliges gelumpe verbaut....
|
BID = 194093
swemers Gesprächig
Beiträge: 112
|
Hi,
womit hast du das denn gemesen, und was für eine Last hast du angeschlossen?
|
BID = 194833
Patrick7 Gesprächig
Beiträge: 131
|
wenn der spannungsfall zu hoch ist, es kann es sein, dass ein mindestkurzschlusstrom nicht erreicht wird in einem fehlerfall. da fehlerfälle meistens körperschlüsse sind und keine kurzschlüsse, wird gern ein FI genommen um den zu hohen widerstand der leitung abzufangen. ein Fi lößt schon bei einem Körperschlussstrom von 30mA (zumindest die, die gedacht sind leben zu retten) aus, deshalb könnte theoretisch der widerstand der leitung extrem hoch sein, solange bei 230V mindestens 30mA fließen.
bin mir aber nicht sicher, hoffe jemand korrigert mich wenn ich falsch lieg.
|
BID = 201928
traeger_de Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Hier für die Interessierten mal die Messwerte:
Alle Leitungen sind in 3x1,5mm² Kupfer ausgeführt. Das Problemkind ist Sicherung Nr. 15, da hier der Spannungsabfall mit 10,6V von Sicherung bis zur Steckdose Gartenhaus größer 3% ist. Allein von dem Kabel, das von der Außensteckdose Haus zur Steckdose Gatenhaus geht (ca. 15m) fallen bei Vollast 10A 3,9V ab. Bedenklicher ist natürlich der Spannungsabfall von 6,7V von der Sicherung bis zur Außensteckdose Haus, obwohl hier nur ca. 7m Kabel liegen, die durch 4 Steckdosen geschliffen werden.
Zur Info: Ri= delte U Sicherung / I Last, Rv = delta U Verbraucher/ I Last, Rsch N und Rsch PE gemessen mit Goetz Revitester jeweils L1-N und L1-PE. dRxFuse = (Rv-Ri)xIn Sicherung.
Sicherheitstechnisch scheint die Anlage in Ordnung zu sein.
Kommentare?
|
BID = 201941
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das sieht mir nach dem üblichen Problem der Abzweiggerätedosen-Verdrahtung aus:
Reihenschaltung zu vieler mäßiger Klemmstellen.
Mach doch mal, was schon vorgeschlagen wurde:
Eine Messreihe an allen diesen Steckdosen!
|
BID = 203699
traeger_de Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Danke für diese letzte erschöpfende Auskunft. Das habe ich natürlich schon um festzustellen, dass sich das Übel unzugänglich hinter einer Einbauküche befindet. Ich dachte jemanden interessiert diese Praxismeßreihe.
|