| Autor |
Fi-Schutzschalter fällt bei neuer Installation Suche nach: schutzschalter (1575) |
|
|
|
|
BID = 181181
ronny82 Neu hier

Beiträge: 22 Wohnort: Halle
|
|
es hat nen kumpel installiert mit dem bin ich aber mitlerweile Verstritten.
Der hat ab dem Zähler alles neu gemacht ist eine Laube mit Holzwänden.
Was ist nun die LÖSUNG für mein Problem
Scheiß FI  |
|
BID = 181184
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Die LÖSUNG ist ganz einfach:
Du beauftragst diesmal jemanden damit, der sich wirklich mit sowas auskennt! (z.B. Gelbe Seiten oder Innung fragen...)
Ansätze:
Zuleitung auf TN-S umklemmen (Adern sind ja wohl genug da)!
Alternativ:
Umstellen auf lokales TT.
Und das "Scheiß FI" nimmst Du bitte sofort zurück!!!
Deine Aufzählung klingt ja schon nach etwas mehr als einer kleinen Laube. Ist das ein richtiges Wochenendhaus? Um welche Lasten geht es denn genau?
|
|
BID = 181188
ronny82 Neu hier

Beiträge: 22 Wohnort: Halle
|
wir haben zwei Teiche also zwei Pumpen ein haufen Außenlampen
drin eigentlich ganz normal WZ;KZ;Küche;Bad;Duschraum zwei Boiler.
Was heißt TN-S bzw TT - Netz
okay lieber FI 
|
BID = 181203
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Soll die ganze Anfrage ein Witz sein???
Das kann doch nicht ernsthaft alles über ne 2,5er Aluleitung einphasig gespeist werden...
Und es wäre schon nett, wenn Du meine Rückfragen beantworten würdest: Ist es nun ein WE-Haus oder nicht oder was?
|
BID = 181212
Meracian Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
obwohl ich mich in Sachen Hauselektrik nicht so gut auskenne werf ich mal kurz was ein:
Zitat "Was heißt TN-S bzw TT - Netz "
Antwort (Lehrbuch):
Verteilungssysteme - Netzformen
Bedeutung der Kurzzeichen für übliche Drehstromnetze
Beispiel: T N - S - System
T = Direkte Erdung eines Punktes
N = Direkte Verbindung eines Körpers mit geerdetem Punkt des Versorgungssystems
S = Leiter (PE) mit SChutzfunktion, der vom Neutralleiter oder geerdetem Außenliter getrennt ist.
Beispiel: T T - System
T = Direkte Erdung eines Punktes
T = Direkte Erdung der Körpe, unabhängig von vorhandener Erdung eines Punktes im Versorgungssystem
Ich kenn mich mit Alu-Leitungen ned aus, bin mehr der Kupfertyp, aber: Kann es sein das da keine Heizung drin ist weil die Leitung eh genug Wärme abgibt?
Andere Frage: Warum legt man eine 5x2,5qmm Alu-Leitung, wenn man nur 3 Adern davon benutzt?
Kann es eher sein, dass jeder von Euch 3 Phasen hat?
Also:
Du - Er - Farbe als Beispiel!!!
L1 - L1 - schwarz
L2 - L2 - braun
L3 - L3 - schwarz
PE - PE - grün/gelb
Ist Deine Verkabelung beim FI für Dich einsehbar? Hat der FI 2 Anschlüsse? 3?4?5?6?7?8?9? *g*
Wenn Dein Freund es gemacht hat, nehme ich einfach mal an, war er sich bewusst was er da gemacht hat, also müsste er nachgedacht haben und keine teure 5x2,5qmm Leitung gekauft haben um nur 3 Adern davon zu verwenden?
Und nu: Wochenendhaus oder "Laube", weil WZ, KZ, Küche, ...
MfG
Björn
PS: ned meckern bitte ;-)
|
BID = 181266
Hemapri Schriftsteller
    
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
|
Zitat :
|
Das kann doch nicht ernsthaft alles über ne 2,5er Aluleitung einphasig gespeist werden...
|
Ist das zufällig eine Altlast aus DDR-Zeiten? Sowas habe ich nämlich schon öfters gesehen.
Viele Gartenkolonien wurden so in Subbotnikeinsätzen (für Nicht-Ossis-freiwilliger unentgeltlicher Arbeitseinsatz am Samstag  ) elektrifiziert. Oft gibt es bloss einen Gemeinschaftsanschluss mit einem Zähler und der Strom wurde brüderlich geteilt oder diverse Unterzähler in die Lauben eingebaut.  Was heute mit Recht Entsetzen auslösst, war früher Alltag.
MfG
|
BID = 181273
ronny82 Neu hier

Beiträge: 22 Wohnort: Halle
|
das ist bestimmt noch aus DDR zeiten und es ist halt ne größere Laube.
Was würdet ihr da für ein Querschnitt nehmen länge ca.30m???
Was nun mit dem fallenden FI.?????
|
BID = 181279
ronny82 Neu hier

Beiträge: 22 Wohnort: Halle
|
es ist ein einphasen FI
oben 1;3
unten 2;4
unten geht die Zuleitung ung der Null drauf und oben gehts dann zu den Sicherungen bzw. zur Nullschiene.
KLEMMFEHLER????? (hoffe doch nicht)
Außerdem liegt die Zul. ja schon ewig die wurde nicht erneuert.
Hab mal ne kleine zeichnung gemalt so müßte es verdrahtet sein.?????(ich weiß ist nicht die beste)
|
BID = 181313
Hemapri Schriftsteller
    
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
|
Zitat :
|
unten geht die Zuleitung ung der Null drauf und oben gehts dann zu den Sicherungen bzw. zur Nullschiene.
Außerdem liegt die Zul. ja schon ewig die wurde nicht erneuert. |
Normalerweise ist oben die Zuleitung und unten der Abgang aber dem FI sollte das in der Regel egal sein, es sei denn der Hersteller schreibt dies exakt so vor.
An deiner Zuleitung liegt das Problem mit Sicherheit nicht, auch, wenn sie anderweitig eines darstellt. Wenn der FI auslöst, dann fließt ein Fehlerstrom hinter dem FI. Gibt es irgendwo einen PE-N-Schluß? Da hilft nur suchen, oder noch besser, messen!
MfG
|
BID = 181328
ronny82 Neu hier

Beiträge: 22 Wohnort: Halle
|
wie gesagt es ist ja auch nicht immer naja dann werd ich mal suchen müßen .....kotz
Löst er dann nicht immer aus wenn ein PE-N Schluß vorliegt....???? 
|
BID = 181438
BlackLight Inventar
      Beiträge: 5452
|
> Löst er dann nicht immer aus wenn ein PE-N Schluß vorliegt....????
Exakt.
Da Elektroleitungen einen Widerstand ungleich 0 Ohm haben fällt an ihnen bei einem Stromfluss eine Spannung ab, auch am Neutralleiter.
Bei dem PE-N-Schluss teil sich der Strom nun auf und irgendwann löst der FI aus.
Ein Problem ist noch, dass je nach Anlage die Spannung auf dem N fast überall herkommen kann und nicht unbedingt in dem "PE-N-Schluss Zweig" erzeugt werden muss.
|
BID = 181502
Meracian Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
Übersehe ich hier was oder ist das hier tatsächlich ne Verarschung? Hab ich was ned mitgekriegt?
Alte Aussage
Kumpel hat alles neu gemacht...5x2,5qmm Alu-Kabel...
Auf einmal heisst es:
Wohl noch aus DDR-Zeiten
Laut Plan 5x4° Alu-Leitungen
Was stimmt denn nu?
5x4qmm oder 5x2,5qmm und die 4° sind was anderes?
Zum FI:
Wenn man den anschliesst, so ist eigentlich relativ deutlich zu erkennen, dass entweder die obere oder untere Klemmenreihe weiter hinten liegen....Bei Sicherungen ists noch deutlicher. Die die hinten ist möchte gespeist werden und die vordere ist der Abgang. Zumindest hab ichs so für Schaltschränke gelernt.
|
BID = 181547
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7659 Wohnort: Wien
|
Erstens. Wenn die Aluleitung 5 Adern hat, was ist mit den beiden los die du nie erwähnst? Wir haben blau, schwarz und gelbgrün, da müssen noch 2 da sein. Wenn nicht->Kabel nur dreiadrig.
Zweitens. Wie groß ist der Querschnitt jetzt wirklich?
Drittens. PE-N-Schlüsse lassen sich vom Elektriker mit einem Isolationswiderstandsmeßgerät relativ leicht und schnell finden. Hol einen! Du selber kannst nur ewig suchen und hast immer noch keine Garantie.
|
BID = 181555
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wenn das Ursprungsposting von heute wäre, würde ich sagen: Klarer Fall von wenig gelungenem Aprilscherz...
|
BID = 181569
Meracian Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
"Wenn das Ursprungsposting von heute wäre, würde ich sagen: Klarer Fall von wenig gelungenem Aprilscherz..."
Jepp....Sollte man den Scherz ned so aufsetzen das da keiner hinterkommt? Ups
Ronny, falls Du noch Lust hast Dich zu melden und es kein Scherz war, dann erwähne bitte mal wieviel Ahnung Du tatsächlich von der Elektrik hast, wie alt der Kram sein soll, besonders ob Da wirklich ne Küche drinsteht (E-Herd??????) und die anderen Räume, und warum das Radio (Position unbekannt) Schuld sein könnte, wenn der FI, der ja nur fürs Bad und den anderen Kram ist, dann auslösen tut.
Löst ein FI auch aus, wenn VOR diesem ein Fehler auftritt?
Bis denne
Björn
|