Hallo Experten,
folgende Frage ist mir im Rahmen der Planung unsere Elektroinstallation aufgekommen:
Gibt es Richtlinien für die Montagehöhe von Schaltern/Steckdosen?
Einige Informationen konnte ich bereits im Internet recherchieren:
a) Steckdosen (z.B. für TV-Gerät etc): in 30cm Höhe über Oberkante des fertigen Fußbodenbelags (OKFFB)
b) Lichtschalter + 105cm über OKFFB
bei a) nehme ich an, dass es sich dabei um die Mitte der Steckdose handelt. Ist das richtig?
und bei b) ist mir nicht klar, wie z.B. ein dreiteiliges "Schaltelement" anzuordnen ist. Mitte des obersten Schalter +105cm über OkFFB, die weiteren entsprechen weiter unten?
Welche Höhe nimmt man bei Steckdosen
- über einer Küchenarbeitsplatte?
- im Badezimmer für den Fön?
- für vom Bett aus bedienbare Schalter?
Gibt es da Richtlinien?
Vielen Dank im Voraus.
|
|
BID = 176694
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
|
http://www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/elektroinst.htm
-
a.) ja
b.) ja , weiter unten - wobei man als Bauherr nicht darauf festgelegt ist .
Küchenarbeitsplatte - soweit hoch wie nötig , meistens ca.20cm über Fertigoberkanteküchenarbeitsplatte !
Bad - siehe link mit Bereichseinteilung (FI min. Id < 30mA)!
Wo es eben passt !
- Architektonische Eigenheiten selber planen !
|
|
BID = 176713
gretel Schreibmaschine
    
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
|
BID = 176730
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7473
|
...30cm, 105cm und 115cm sind die wichtigsten masse, bei 2-fach, 3-fach, u.s.w. Kombinationen geht man immer von der MITTE aus
z.B.
| Code : |
O
O
105cm----------O--------O----------------------------
O
O
|
|
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|