FI bei Zählerwechsel

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 12 2025  15:35:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
FI bei Zählerwechsel
Suche nach: zählerwechsel (35)

    







BID = 172268

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 786
Wohnort: Südthüringen
 

  


Hallo!
Folgender Sachverhalt: Bestehendes Verteilernetz wurde bislang mit Einphasen-Wechselstrom betrieben und soll perspektivisch auf Drehstrom umgestellt werden. Die Stromkreise in der HV sind schon entsprechend getrennt und auf (virtuelle) drei Aussenleiter aufgeteilt.
Jetzt kommt eine neue Unterverteilung ins Spiel. Diese besteht aus einem 4-poligen FI und entsprechenden Leitungsschutzschaltern, alles von ABB und mit entsprechender 3-poliger Phasenschiene verbunden. Das Problem, sowohl die Haupt-, als auch die Unterverteilung bekommt im Moment nur eine Phase, die Abgänge für L1, L2 und L3 sind an der Zählersicherung im oberen Anschlussraum gebrückt. Frage: Was sagt der FI zu dem ganzen, bzw. würde er sagen? Die UV ist noch nicht in Betrieb, zwei Stromkreise würden aber in Kürze benötigt. Soll man den FI nur 2-polig anschliessen? Da wäre die Phasenschine im Weg. Oder die benötigten LS erst mal einphasig ohne Schiene verdrahten? Meines Wissens würde der Prüfmechanismus des FI nicht mehr funktionieren, wenn man ihn so dreipolig versorgt. Würde es weitere Probleme geben?

Gruß, Hemapri

BID = 172276

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  

 

  

den vierpoligen FI interessiert es recht wenig, ob es zwischen den drei außenleitern eine phasenverschiebung gibt oder nicht.
er vergleicht brav den rein und raus fließenden strom und löst aus sobald die differenz größer ist als der erlaubte fehlerstrom.
Die Testtaste lässt einen Prüfstrom von einem Außenleiter zum N vor dem Summenstromwandler fließen. Und das funktioniert in jedem Fall (vorausgesetzt der betreffende Außenleiter hat "Saft")





_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

BID = 172308

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Nicht ganz so pauschal. Man muß unterscheiden:
1) Funktion des FI, diese ist in jedem Fall gegeben
2) Funktion der Prüftaste, diese hängt davon ab, wie sie angeschlossen ist. Es gibt (zwar selten) auch FI, wo sie nicht gegen den N, sondern gegen einen anderen Außenleiter geschaltet ist, dann wäre die Prüffunktion außer Gefecht

Und:
Keinesfalls vergessen, daß allgemein bei "pseudo-Drehstromverschaltung" Maßnahmen gegen eine N-Überlastung getroffen werden müssen!

BID = 172479

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 786
Wohnort: Südthüringen

Die Gefahr einer N-Überlastung dürfte eigentlich nicht gegeben sein. Alle Stromkreise haben ihren eigenen N, wie bislang auch und es kann ja nur auf dem N fliessen, wass auch über L kommt. Herd läuft im Moment noch einphasig über einen Stromkreis, soll aber dann in drei geändert werden. Die Verbindung zwischen Zähler-HV-UV erfolgt mit 10 Quadrat. Auch die Summe des aufgeteilten Stromes über die drei "Pseudo-Phasen" kann den N nicht gefährden. Vor der Aufteilung ist ja auch schon alles 10er und die "Phasen" liegen bewusst alle drei auf der mittleren Vorsicherung und kommen erst nach Montage des Drehstromzählers auf je eine.

MfG

BID = 172553

Atreju

Gerade angekommen


Beiträge: 3
Wohnort: Heilbronn


Zitat :
sam2 hat am 11 Mär 2005 13:37 geschrieben :

2) Funktion der Prüftaste, diese hängt davon ab, wie sie angeschlossen ist. Es gibt (zwar selten) auch FI, wo sie nicht gegen den N, sondern gegen einen anderen Außenleiter geschaltet ist, dann wäre die Prüffunktion außer Gefecht


Meiner Erfahrung nach liegt die Prüftaste meist zwischen L1 und N. (Zumindest war das bei den FI´s von Condor der Fall.)
Wenn also der Anschluß für L1 belegt ist, wird er mit hoher warscheinlichkeit gleichermassen auf das betätigen der Prüftaste reagieren, wie wenn er in einem gewöhnlichen Drehstromstromkreis angeschlossen ist.

_________________
Kernkraftgegner überwintern, bei Dunkelheit mit kaltem Hintern

BID = 172634

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 786
Wohnort: Südthüringen

Also UV hat jetzt Saft per "Einphasen-Pseudo-Drehstrom" und der 4-polige FI spielt wunderbar mit, einschliesslich der Prüftaste.
Mal ganz nebenbei: hat jemand ´ne Ahnung, was es in etwa kostet, sich den Zähler auswechseln zu lassen. Drehstrom bis zum Zähler ist schon vorhanden, fällt also keine weitere Installation an. Es war bislang aber nur L2 angeschlossen, weil die alte Hauptverteilung früher nur einphasig installiert war, was mittlerweile ja beseitigt ist.

Gruß, Hemapri

BID = 172716

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Wenn dem wirklich so ist und kein Netzkostenbeitrag anfällt, kann man mit max. einer Meisterstunde zzgl. Anfahrt rechnen. Zumindest handhabt das hiesige EVU es so.

BID = 172774

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 786
Wohnort: Südthüringen

ja, dem ist mit Sicherheit so. es handelt sich nämlich um eine Anlage mit zwei Zählern, der andere ist ein Drehstromer und es kommt nur ein Kabel (4x25) vom HAK. Und die abgehende L2 vom Drehstromzähler ist phasengleich zum besagten Wechselstromer. Zu den beiden anderen Aussenleitern liegen saubere 400 V an.
In den unteren Anschlussraum darf ich ja leider nicht reinschauen, aber da kann es ja normalerweise keinen grossen Aufwand geben.

MfG


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000951   Heute : 4967    Gestern : 15227    Online : 284        29.12.2025    15:35
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0229501724243