Ich habe neulich bei ebay einen ELKU Zählerschrank für EFH gekauft.
Der Zählerschrank ist bestückt mit 3 SH-Schalter 63A und wie bei allen anderen Zählerschranken hat keinen 4-Sammelschienen.
Meine Frage:
Brauche ich noch SLS Schalter?
Sind Zählerschranken ohne Sammelschienen in NRW erlaubt.
Danke
BID = 171115
Hemapri
Schriftsteller
Beiträge: 786 Wohnort: Südthüringen
Zitat :
Brauche ich noch SLS Schalter?
Sind Zählerschranken ohne Sammelschienen in NRW erlaubt.
Das hängt nicht vom Land, sondern von deinem Versorgungsnetzbetreiber ab. In den TAB werden diese Fragen geregelt. Suche dir die für deinen VNB gültigen TAB, sowie Zählerplatzlisten und schaue nach. Die Hersteller und Anbieter von Zählerplatzkomponenten veröffentlichen z.B. die Zählerplatzlisten in regelmässig aktualisierter Form für ihre Kunden, so z.B. hier:
Ob du ein Schienensystem benötigst musst du mit dem VNB abklären.
BID = 171390
Indako
Gelegenheitsposter
Beiträge: 62
Hallo
Zitat :
Zählerschrank für EFH gekauft
Wozu brauchst du für ein Einfamilienhaus drei Zähler und damit drei SH-Schalter. Dort reicht einer aus und dann brauchst du (in der Regel) auch keine Sammelschiene für die SH-Schalter.
Indako
BID = 171700
pwk20
Stammposter Beiträge: 203
Ich vermute mal er meint drei 1-polige SH-Schalter
BID = 171727
Trumbaschl
Inventar
Beiträge: 7659 Wohnort: Wien
Wieso willst du dir eigentlich Schranken ins Haus bauen? Stehen die nicht normalerweise auf der Straße?