Autor |
Frage zu FI-Schalter Suche nach: schalter (25780) |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 169333
xalpha Gerade angekommen
Beiträge: 17
|
|
Hallo!
Eine kleine Frage zu FI-Schaltern:
Muss vor den FI eine Sicherung geschaltet werden?
Zur Erläuterung die Ausgangslage:
Es gibt einen Zähler für Allgemeinverbrauch. Nach dem Zähler kommen 2-3 Automaten (Treppenhaus, Klingel ,usw.) nun kommt ein weiterer hinzu für die Außenbeleuchtung. Kann ich den benötigten FI jetzt einfach zwischen Zähler und Automaten schalten?
Danke! |
|
BID = 169343
eah Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
|
hallo
ein FI muß immer eine Vorsicherung haben den der FI ist kein Schutz vor Überlast oder Kurzschluß
in deinem Fall würde ich vom LS z.B. 16A aufden FI verdrahten (FI 25/0,03 2polig) |
|
BID = 169357
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
oder ein Kombigerät 2poliger FI + 16A LS verwenden
|
BID = 169371
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Im Prinzip habt Ihr Recht.
Aber das heißt nicht zwangsläufig, daß der FI nach dem LS geschaltet werden muß oder gar eine zusätzliche Sicherung erforderlich wird.
Es hängt von den örtlichen Umständen ab. Denn es ist immer eine vorgeschaltete Sicherung vorhanden (z.B. Zählervorsicherung oder Hausanschlußsicherung), die Frage ist nur, ob deren Wert zum Kurzschlußschutz ausreicht. Das hängt vom FI ab (siehe dessen technische Daten). Und der Überlastschutz muß natürlich auch gewährleistet sein (ggf. auf anderer Weise).
Wenn aber wirklich nur ein Stromkreis (der mit dem neuen LS) über den FI laufen soll (was ist mit den bestehenden anderen Kreisen?), dann ist der Vorschlag von eah sowieso eine gute Lösung. Oder eben gleich - wie von andi vorgesdchlagen - einen kombinierten FI/LS nehmen.
|
BID = 169387
xalpha Gerade angekommen
Beiträge: 17
|
Danke für die Antworten!
Das mit einem Kombinationsschalter ist sicher eine Idee, allerdings hatte ich mir überlegt wenn möglich gleich alle Stromkreise für den Allgemeinverbauch über den FI laufen zu lassen. Aber wenn ich das in Form der Anordnung Vorsicherung - FiSchalter - Sicherungen realisieren würde, kapiert bestimmt keiner mehr welche Sicherung welchen Zweck hat.
|
BID = 169402
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Ist es denn ein Drehstromzähler, dann würde ich gleich einen 4poligen FI nehmen und die Automaten auf die Ausgangs-Aussenleiter verteilen
zur Zuordnung der Sicherungen zu den Kreisen sollen Beschriftungen magisches bewirken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 3 Mär 2005 20:20 ]
|
BID = 169463
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Aber erstmal würde ich bei der frage bleiben: Welchen Nennstrom hat das Schutzorgan _vor_ dem geplanten FI? Also z.B. Hausanschlußsicherung, Zählervorsicherung,...
Bei ausreichend geringem Nennstrom würde ich den FI ohne weitere Voricherung einbauen. Hat das vorgeschaltete Schutzorgan aber z.B. 63A würde ich zu einer passenden Vorsicherung greifen (zum Bleistift 20A Neozed, mal so ins Blaue hinein) und diese auch Laiengängig als "Hauptsicherung" beschriften. Das sollte eigentlich jeder kapieren.
|
BID = 169559
kaot Stammposter
Beiträge: 228 Wohnort: Hamburg
|
Hallo, da muß doch erst mal geklärt werden,wieviel Platz Für Einbauten vorhanden ist.
Gruß K
|
BID = 169660
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Die Frage nach dem Platz stellt sich eigentlich nicht.
Wenn er (FI) vorgeschrieben ist,muß die Anlage dementsprechend geändert werden.
Auch wenn manch Häusle-Besitzer dabei bitterlich beginnt zu weinen.
|
BID = 169678
xalpha Gerade angekommen
Beiträge: 17
|
Also Platz habe ich zum Glück genug. Die Sicherungen im HAK haben 63A. Deshalb habe ich mich entschlossen eine Vorsicherung vor den Fi zu schalten. Ich habe im Keller noch so eine Kombination aus Neozed und Lasttrennschalter gefunden. Ich denke das ist dafür brauchbar, denn der Hebel verdeckt die Sicherungen und dan fingert mir da auch keiner so schnell dran rum.
Vielleicht noch 2 kleine Fragen die mir gerade durch den Kopf gehen:
- Ist die Verlustleistung von Neozed erheblich größer als die von Automaten?
- Wie ist das noch mal mit der Nummerierung beim FI - Schalter? Sind die ungeraden Zahlen der Zugang oder die geraden.
|
BID = 169713
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo xalpha,
nö, die Verlustleistung von Neozed ist sogar kleiner als die von LS ("Automaten").
Was den FI angeht:
Im Prinzip sind die ungeraden Anschlüsse die Netzseite und die geraden die Last. Bei vielen modernen FI ist es aber egal. Siehe auch hier - https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Gruß,
sam2
|