Danke sam2 für deine Antwort!
Ich fasse also mal zusammen…
Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, aber eine davon könnte wie folgt aussehen:
Der ankommende PEN liegt in der HV am Zählerklemmstein auf. Von dort führt ein blauer Draht (stellt den N dar) zum Zähler (Klemme 4). Eine evtl. vorhandene Zählerklemme 6 kann (sollte) unbelegt bleiben! Weiterhin zweigt von diesem Zählerklemmstein der PEN ab und wird im oberen Feld auf die PE(N)-Schiene aufgeklemmt.
An dieser PE(N)-Schiene wird angeschlossen:
-der abgehende PE zur neuen UV (ge/gn)
-der abgehende N zur neuen UV (blau)
-der abgehende N zum FI in der bestehenden HV (blau)
-die abgehenden PE der Endstromkreise (ge/gn)
Habe ich das so richtig verstanden?
Nachtrag:
Ja genau, ich meinte z.B. für obiges Bsp. mit dieser „Stelle“ den Zählerklemmstein. Man könnte doch für dieses Beispiel sagen, dass die Aufteilung des PEN in PE+N das
erste Mal an diesem Zählerklemmstein erfolgt?
Eine
zweite Aufteilung sehe ich an der PE(N)-Schiene an der Stelle, an der der N zum FI geführt wird.
Ist das so korrekt?
Nochmals vielen Dank
Grüße
pino
_________________