Erder:
Das kommt drauf an.
Wenn Du (was ich sowieso dringend empfehlen würde) alles über (ggf. mehrere) 30mA-FI führst, dann darf der Erdungswiderstand ja bis zu 1667 Ohm betragen. Die sollten (außer Ihr habt reinen Felsboden oder völlig trockenen Sand als Untergrund) mit einem Kreuzerder erreichbar sein (die übliche Länge ist aber 1,5m). Messen mußt Du ihn aber dann sowieso!
Leitung:
Das reicht wohl nicht. Unabhängig von der tatsächlichen Belastung muß die Hauptleitung im EFH für mindestens 63A bemessen werden! Da wird selbst bei Verlegeart C 10mm² arg knapp. Oder hast Du wirklich durchgängig E?
Nimm also besser 16mm² (z.B. als NYM-O 4x16mm²). Der Preisunterschie ist nicht sehr groß und es verklemmt sich auch viel schöner als das 10er (weil es nicht so starr ist).