Autor |
|
|
|
BID = 161971
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Nur daß eine handelsübliche Herdanschlußdose nicht die erforderliche Schutzart besitzt! |
|
BID = 161986
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
|
Deshalb auch den 10mA FI
Was würdest du empfehlen? Muss man denn da wirklich so kleinlich sein ...... ich weiß nicht .....
_________________
In dubio pro reo |
|
BID = 161993
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Hängt vielleicht noch ein wenig vom Einbauort der Dose ab. Direkt unterm Pool hätt ich da auch meine Bedenken.
|
BID = 162049
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
eine herdanschluss dose halte ich auch für nicht empfehlenswert.
ein kasten mit IP56 und wasserdichten PG(oder nun metrische) Verschraubung und alles sollte ok sein....
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 162106
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
Wie wär es mit einem solchen schönen HENSEL Abzweigkasten, Schutzart IP65
Wenn er noch die guten Kabelverschraubungen IP68 nimmt, könnte er den Anschluss fast in der Wanne machen, wenn sich nicht so unbequem drauf sitzen würde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am 12 Feb 2005 19:23 ]
|
BID = 162126
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
genau an sowas hatte ich gedacht....
wobei es nach VDE nicht zulässig wäre elektrische betriebsmittel mit in die wanne zu nehmen...
by the way... hat jemand meinen föhn mit IP 68 gesehen? mit dem anderen kribbelts immer so in der wann... ich sage Ihnen, das ist nicht normaaaahhhhl...
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 162258
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ich auch!
Wobei (weil nicht mit abgebildet) der Hinweis von Phil wichtig ist, daß dazu eine Verschraubung gehört. Also die meist beiligenden Würgenippel oder auch eine Stopfbuchse genügen nicht (wegen fehlender Zugentlastung).
Weiterhin bedeutsam:
Es müssen geeignete Klemmen verwendet werden (da Übergang von eindrähtig auf feindrähtig)!
Lüsterklemmen sind unzulässig, normale Steckklemmen ungeeignet, von Einzelklemmen ist dringend abzuraten.
Empfehlenswert entweder WAGO-Leuchtenklemmen oder die neuen WAGOs mit den Hebelchen.
|
BID = 162271
dustking Stammposter
Beiträge: 282 Wohnort: Billerbeck (Horn-Bad Meinberg)
|
Hallo,
müsste da nicht eigentlich ne Dose mit fest eingebauten Klemmen her?
Gruß martin
|
BID = 162304
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
Wenn die Kabelverschraubung die entsprechende Zugentlastung herstellt und die Klemmen für einen Übergang von starr auf flexibel geeignet sind, wüßte ich nicht wieso da Schraubklemmen rein sollten.
Außerdem ist diese Dose auch zum Festeibau von Schraubklemmen geeignet. Bei meinem Großhändler kann ich auch wählen ob ich sie mit schraubbaren Klemmen bestellen will, oder ohne.
Hier eine Abbildung der Verschraubung wie sie von psiefke, sam2 und mir vorgeschlagen wurde. Diese hat einen Gummiring, welcher durch das Zudrehen auseinander gedrückt wird und so den Übergang IP68-dicht macht und gleichzeitig eine Zugentlastung herstellt.
Diese Verschraubung gibt es aus Kunststoff und Messing, wobei Kunststoff hier reichen sollte.
|
BID = 162443
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
...und für die Perfektionisten gibt's das dann auch noch mit Knickschutz:
Bild eingefügt
|
BID = 162669
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 1016
|
Hi,
ich habe letztens nach den Bestimmungen für Badezimmer gesucht und eine "schöne" Foliensammlung gefunden:
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....1.pdf
(Darauf wird auch in https://forum.electronicwerkstatt.d......html verwiesen, es soll sich aber was geändert haben...)
Wenn ich die Ausführungen in der Foliensammlung richtig verstehe, darf ein Whirlpool im Bereich 1 fest angeschlossen werden (Seite 17), wobei laut
" Elektrische Betriebsmittel dürfen nur errichtet werden:
- im Bereich 0 mit mindestens der Schutzart IPX7
- im Bereich 1 und 2 mit mindestens der Schutzart IPX4 " (Seite 14)
ein Abzweigkasten mit IPX4 ausreichend wäre, oder?
Dass die VDE-Normen nur den Mindestlevel definieren und man es natürlich besser/sicherer machen kann, hab ich hier schon einige Male gelesen. Es geht mir jetzt auch nicht um die paar Cent, die man da sparen könnte gegenüber IP56 oder IP65 (wenn überhaupt), sondern um das Verständnis. Da ich die VDE-Norm selber nicht habe, kann ich nur das obige Dokument nutzen und demnach verstehe ich es halt so. Verstehe ich es falsch? Oder ist diese Festlegung auch von der Änderung betroffen?
Kann mich da bitte mal einer "aufklären"?
Danke!
Gruß
Harald
|
BID = 162722
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Diese Bestimmung ist insofern noch unverändert aktuell.
Aber daß man Betriebsmittel (allgemein) dort fest anschließen darf, heißt ja noch nicht, daß der Hersteller die Anschlußorgane auch für den Direktanschluß starrer Leitungen vorgesehen hat.
Festanschluß bedeutet ja nur, daß es kein Anschluß über Stecker ist (der wäre dort unzulässig).
Insofern darf man eine Dose in z.B. IP 44 verwenden (Achtung: nicht vergessen, die Kondenswasseröffnung zu durchstoßen!!!).
Die Knickschutztülle halte ich hier nicht für erforderlich, da nicht mit nennenswerten Bewegungen der Leitung zu rechnen ist.
|