BID = 149510
pwk20 Stammposter
Beiträge: 203
|
|
Hallo,
meines Wissens nach ist es nicht zulässig, auf einen eindrähtigen Leiter einen Kabelschuh aufzupressen, sondern nur auf mehrdrähtige Leiter.
Im speziellen Fall geht es um den Querschnitt 16mm², den es bekanntlich in eindrähtiger und mehrdrähtiger Ausführung gibt.
Kann mir irgendjemand (möglichst mit Bezug auf VDE oder DIN) sagen, ob es nun zulässig ist oder nicht auf das vorliegende 16mm² (eindrähtig) einen Kabelschuh oder einen Rohrverbinder aufzuquetschen?
Ja, ich habe das richtige Werkzeug und auch die nötige Erfahrung, es geht sich nur um die grundsätzliche Aussage.
Vielen Dank. |
|
BID = 149515
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
|
ich kann dir leider keine 100%ige aussage geben.
ich persönlich sehe kein problem. Ich denke es hängt davon ab, obe der Hersteller des Kabelschuhes die verwendung auf starren Leitern vorsieht.
in der VDE 0220 Teil 2
Bestimmungen für Preßverbinder
in Starkstrom-Kabelanlagen
kann ich nichts darüber finden, dass es nicht erlaubt ist starre leiter mit kabelschuhen zu versehen.
für dich relevant sind gegebenenfalls:
DIN 46235
Preß-Kabelschuhe für lötfreie Verbindungen für
Kupferleiter
DIN 46246
Kabelschuhe, Anforderungen, Prüfungen
auf diese Normen habe ich leider keinen zugriff.
ich hoffe ich konnte dir wenigstens ein wenig weiterhelfen...
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 13 Jan 2005 9:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 13 Jan 2005 9:29 ] |
|
BID = 149549
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
bist du dir sicher, dass du ein EINdrähtiges 16mm² hast?
Ich dachte das 16mm² hat mindestens 7 leiter.
Würde persönlich auch kein Problem sehen, einen Kabelschuh aufzupressen. Wir haben alles von 16 bis 120mm² "starr mehrdrähtig" auf die Weise angeschlossen.
|
BID = 149551
pwk20 Stammposter
Beiträge: 203
|
Wie gesagt gibt es 16mm² in beiden Ausführungen,
ein- und mehrdrähtig.
Und es geht hier um das eindrähtige, bei dem mehrdrähtigen
bin ich mir auch sicher daß ich das darf.
Ich habe aber bisher von allen Leuten, die ich persönlich
gefragt habe immer die Antwort erhalten "Soweit ich weiss, ist das bei eindrähtrigem Leiter verboten, da muss gelötet werden oder eine Öse gebogen werden."
Ich würde jetzt halt gerne mal wissen, wie es denn wirklich ist, da dieses Thema immer wieder vorkommt.
|
BID = 149555
blademaker Schriftsteller
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
|
ruf doch mal bei nem Kabelschuh-Hersteller an, und frag dort nach.
Könnte das schnellste und sicherste Ergebniss bringen, das lässt du dir eventuell noch schriftlich (faxen) zusenden und bist auf der sicheren Seite.
So gut hier die Aussagen im Forum (oder auch in allen anderen Hilfeforen) auch sind, glaube nicht das sie vor Gericht bestand haben, also bei unsicheren, wichtigen Sachen doch an Stellen anfragen welche man später auch angeben kann.
|
BID = 149556
pwk20 Stammposter
Beiträge: 203
|
Das habe ich schon gemacht, Warte jedoch noch auf Antwort.
Habe halt hier angefragt, weil ich dachte jemand könnte mir sagen wo es steht....
|
BID = 149571
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
Hallo ,
also unter
http://www.weitkowitz.de/deutsch/ka.....g.pdf
auf den Seiten 160 ist die Tabelle interessant , und
Seite 163 die Aussage "Rücksprache bei Massivleiter" !
Wahrscheinlich läuft das auf eine Bemusterung hinaus, damit VDE 0220 Teil 2 bezgl. Zugfestigkeit gewährleistet ist !
Gruss
Gretel
|
BID = 149623
Kabelschreck Gesprächig
Beiträge: 167
|
HI
Die "normalen" Presskabelschuhe sind nicht für Massivleiter geeignet. Dazu hat zumindest Klauke (die verwende ich immer) einen eigene Kabelschuhfamilie. Das Problem bei verwendung von "normalen" Kabelschuhen ist bei massivleitern die Leiterform (re oder se, mehrdrähtige Leiter lassen sich in die Form pressen) und der geringere Durchmesser des eindrähtigen Leiters. (Was bedeutet das die Kabelschuhe, übertrieben gesagt, einfach zu groß sind)
Ich glaube Massivleiter gibs auch bloß bis 50mm² Cu
By KS
|
BID = 149643
eraxi Neu hier
Beiträge: 43
|
|
BID = 149675
kaot Stammposter
Beiträge: 228 Wohnort: Hamburg
|
hallo, ich habe für Massivleiter bis 16mm2 eine extra Zange von Klauke, habe damit aber ausschließlich Verbinder gepresst.Die Verbinder sind natürlich im Querschnitt kleiner,als bei Mehrdrähtigen Adern.
mfG K
|
BID = 149766
didy Schreibmaschine
Beiträge: 1775
|
Hi,
mal eine Frage dazu am Rande...
Wie ist das eigentlich bei diesen Stoßverbindern wie hier abgebildet:
http://www.reichelt.de/bilder/web/C180/STV_R.jpg
http://www.reichelt.de/bilder/web/C180/STV_S.jpg
Ich dachte bis vor einiger Zeit, diese seien ausschließlich für flexible Leiter zulässig und geeignet. Jetzt werden jedoch ja auch Massivleiter teilweise gecrimpt (z.B. eingegipste Muffe an 1,5²-Leitung). Macht/darf man das auch mit solchen Verbindern machen?
Z.b. bei einer Frostschutz-Heizleitung-Anschlußgarnitur liegen auch solche Schrumpfverbinder bei, dürfte ich da auch NYM ancrimpen?
(Mir persönlich ist aber irgenwie das mit flexiblen sympathischer)
Gruß
Didi
|
BID = 149860
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
Hallo zuerstmal
Also Stoßverbinder gibts von 1,5mm² bis 240 mm²!!! (einsatz bei Verbindungsmuffen in Giesharztechnik , bei kleineren Querschnitten bis 35 mm² auch als Schrumpfmuffen )
Kabelschuhe haben immer eine Angabe Von -Bis zb von 10mm²-16mm² bei Verwendung der richtigen Presszange (doppelte um 45 grad gedrehte 6kant Verpressung) ist damit sichergestellt das auch bei Massivleitern eine kraftschlüssige elektrisch saubere Verbindung ohne Quierschnitsveringerung möglich und damit zulässig ist .
Die von dir abgebildeten Stoßverbinder würde ich nicht verwenden !!!!
Basisisolierung wird beim Verpressen bschädigt zudem bezitzen sie in der Basisisolierung keinen Dichtkleber und zusätzliche Schutzisolierung ist eh erforderlich . Ergo lieber gleich unisolierte Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch und Dichtkleber verwenden .
Gruß Bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am 14 Jan 2005 2:33 ]
|