So Leutln, jetzt kommts erst einmal alle wieder zurück auf den Fußboden. Wolf hat in seinem ersten Posting einen unauffälligen aber ganz entscheidenden Hinweis geliefert. Er schreibt nämlich von der TAEV... das heißt er ist in Österreich!
Damit sind die L_u_sterklemmen schon einmal Ok, sofern die Leiter nur von einer Seite hineingehen. Die STromkreise in einer Dose sind IMHO als Kavaliersdelikt zu betrachten, wenn sich die Sache so leicht ändern läßt sollte mans aber tun.
Jetzt zur Belastung.
TAEV Tabelle II/2-5 besagt bei 1,5mm2 unter üblichen Verlegebedingungen in der Hausinstallation bei LSS B/C/D, B2-2 (also der ungünstigste Fall, aber hier der großteil der Leitungsstrecke) 16A! Ist also bei einer Leitungslänge von 10m noch im Rahmen.
|