Autor |
Nachtspeicher aus, trotzdem läuft das Gebläse |
|
|
|
|
BID = 131627
ralfgebert Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Essen
|
|
Hallo liebe Freunde,
als absoluter Nichtfachmann habe ich eine kleine Frage.
Bei unserem ausgeschalteten Nachtspeicher läuft plöltzlich sporadisch das Gebläse und da der Speicher im Schlafzimmer steht, nervt das schon sehr, zumal unser Sohnemann mit 28 Monaten das auch nicht so gut findet, wenn er dadurch oftmals wach wird.
Ist das normal, weil wir das Gebläse nicht abstellen können.
Der lief des Nachts so alle 5 Minuten.
Am Nachtspeicher ist wohl ein Thermostat und ein Drehregler angebracht, wonach man ja manuell das Gebläse einschalten könnte.
Gruss
Ralf |
|
BID = 131631
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo Ralf,
erstmal Willkommen im Forum!
Was heißt, der Ofen ist ausgeschaltet? Wo und wie?
Welche Temperatur herrscht des Nachts in jenem Raum?
Bist Du sicher, daß der Thermostat für die Entladung am Gerät angebracht ist (das gibt es wohl, aber selten) und nicht anderswo im Raum?
Ein kleiner Drehknebel am Gerät ist normalerweise für die Ladung.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 131636
ralfgebert Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Essen
|
Zitat :
sam2 hat am 23 Nov 2004 19:42 geschrieben :
|
Hallo Ralf,
erstmal Willkommen im Forum!
|
vielen lieben Dank für den Willkommensgruß.
Zitat :
|
Was heißt, der Ofen ist ausgeschaltet? Wo und wie?
|
wir haben ja 2 Regler an der Seite, einmal um das Gebläse einzuschalten und einmal um die Temperatur vorzugeben.
Aber beide Regler sind auf 0 somit ist der Nachtspeicherofen aus.
Zitat :
|
Welche Temperatur herrscht des Nachts in jenem Raum?
|
da wir im Schlafzimmer nicht heizen, wird es wohl sehr kalt sein, keine minusgrade, aber vielleicht 10 grad plus?
Zitat :
|
Bist Du sicher, daß der Thermostat für die Entladung am Gerät angebracht ist (das gibt es wohl, aber selten) und nicht anderswo im Raum?
|
der soll angeblich an dem Nachspeichergerät unten an der Seite angebracht sein. Wir haben hier kein Thermostat im Raum irgendwo angebracht.
Zitat :
|
Ein kleiner Drehknebel am Gerät ist normalerweise für die Ladung.
|
ich bin ja absoluter Laie auf diesem Gebiet.
Gruss
Ralf
|
BID = 131651
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
Hallo Ralf,
...kann es sein das die kleinste Einstellung des Entladethermostat bei ca. 10°C liegt
...dann wäre es kein Wunder wenn der Thermostat diese ca. 10°C im Raum hält
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 131654
megamax Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
|
Habe ein ähnliches "Problem". Der Thermostat an der Wand steht auf kleinster Stellung (5°C). Trotzdem Wird ab ca. 10°C Eingeschaltet. Da hilft kurzfristig nur abklemmen. Langfristig vielleicht ein neuer Thermostat. Weiß jemand woher nehmen?
Einzig verwunderlich ist, dass der Lüfter wieder ausschaltet. Aber ich vermute, dass der Lüfter die Luft umwälzt und dann warme Luft von der Deck nach unten geblasen wird. Dann schaltet das Thermostat und die warme Luft steigt wieder nach oben usw.usf.
Max
|
BID = 131656
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja, so sieht es wohl aus!
Wenn Du das unterbinden willst, muß die Spannungsversorgung des Entladekreises für diesen Ofen unterbrochen werden. Da der aber meist entweder mit an dem allgemeinen Stromkreis des jeweiligen Raumes hängt oder es einen gemeinsamen Entladekreis für alle Öfen gibt, müßte dazu wohl in jedem Falle ein zusätzlicher Schalter installiert werden.
Ist ne Sache für den Fachmann, aber nicht arg teuer. In einer Stunde sollte alles erledigt sein.
|