Weder, noch!
Das Ganze ist leider nicht sehr sauber definiert und daher ein Stück weit auch Auslegungssache.
Klar sind nur zwei Dinge:
1) neu darf so eine klassische Nullung schon seit rund 30 Jahren nicht mehr gemacht werden. Aus gutem Grund!
2) wenn eine Altanlage bei Errrichtung den damaligen Bestimmungen voll entsprochen hat, muß diese nicht geändert werden, solange auch jetzt noch keine Fehler auftreten, keine Nutzungsänderung vorliegt und keine Änderungen vorgenommen werden.
Der Knackpunkt ist also, ob die Erweiterung den "Bestandschutz" (den es begrifflich so bei Onkel VDE gar nicht gibt) aufgehobern hat.
Ein Ersatz einer defekten Steckdose wäre wohl grad noch in Ordnung gewesen. Aber es wurden ja neue Leitungen verlegt...
Daher meine Meinung: Die Erweiterung war unzulässig, zumindest der neue Kreis hätte ab UV neu in TN-S geführt werden müssen.
Wenn man aber die Meinung vertritt, daß ein "Anknüpfen" hier zulässig war, dann hat er dies zumindest richtig gemacht, indem er den PEN dort aufgeteilt hat.
Unabhängig davon sind dies alles nur Mindestanforderungen. Der Installateur muß immer den Blick auf das Ganze behalten. Und diese alte Leitung sieht so elend aus, daß ich es nicht verantworten würde, dort zu erweitern, selbst wenn es im Prinzip klar erlaubt wäre!
Und generell zu TN-C-Systemen:
Wenn alles in Ordnung ist, gibt es in der Regel für den Nutzer keine Probleme (wenn man von PC-Netzwerken oder so absieht). Es können aber Beeinträchtigungen z.B. der Lebensdauer von Rohrleitungen auftreten.
Kritisch wird es im Fehlerfalle. Denn die klassische Nullung hat als einzige Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannung die tückische Eigenschaft, zum "Tod wegen der Schutzmaßnahme" führen zu können! Bei den anderen kann immer nur der "trotz" passieren. Es braucht also gar kein Gerät defekt zu sein. Wenn eine Unterbrechung des PEN-Leiters auftritt (z.B. durch Aderbruch oder eine lose Klemme), dann führen die Gehäuse aller nach der Fehlerstelle liegenden Geräte volle Spannung gegen Erde...
Und sie bietet (wie die "moderne Nullung", welche aber im Gegensatz dazu nachgerüstet werden kann) keinen erhöhten Schutz durch empfindliche Fehlerstromschutzschalter.
|
|
BID = 129093
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
|
alternativ währe ja auch ein lokales TT drinnen. Ist ein Erder in der Nähe machbar ? |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431425 Heute : 5388 Gestern : 5094 Online : 399 30.11.2024 21:46 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0405170917511
|