2 durchlauferhitzer

    







BID = 126631

coconuthead

Gerade angekommen


Beiträge: 1
 

  


hallo

ich habe in meiner wohnung ein zweites bad installiert

beide bäder haben neue 18kw durchlauferhitzer

zuleitungskabel je 5*6mm2 je ca. 5,5m lang

hauptzuleitung zur UV 4*16mm2

nun meine frage/fragen :

kann ich beide dhl zusammen laufen lassen , oder muss einer
per lastabwurfrelais getrennt werden

müssen die dhl über FI laufen ?, wenn ja reicht einer (wie stark) oder zwei (wie stark)

vorsicherung ist 3*60A

im voraus vielen dank für eure hilfe

mfg

coconuthead

BID = 126717

chris66

Schreibmaschine



Beiträge: 1039
Wohnort: Purkersdorf/Österreich

 

  

Hi Kokosnußbirne,

zunächst einmal nehm' ich Dir die Vorsicherungen mit 3x60A nicht ab. Entweder sind's 50A oder 63A, kannst Du Dich nocheinmal vergewissern?

Zwei DLE mittels Lastabwurf ist zwar eine "sicher" Idee, aber schon vom Grund her eine nicht gut durchdachte. Denn wenn Du damit verhindern willst, daß beide gleichzeitig arbeiten, könntest Du Dir ja gleich den zweiten sparen und an den vorhandenen DLE eine zweite Entnahmestelle anschließen.

Was ich Dir im übrigen auch empfehlen würde. Denn wenn Deine beiden DLEs in Betrieb sind, werden bereits 52A versoffen. Wenn dann noch grad der Spüler oder die WaMa läuft, wird's in der Küche ziemlich sicher recht finster.

Hast Du vor, in beiden Bädern das volle Programm ablaufen zu lassen, also Dusche, Badewanne, Waschbecken. Vielleicht ist ein 50-Liter-Heißwasserspeicher (gibt's auch als Flachausführung) für das Bad mit der geringeren Nutzung die bessere Alternative. Der hat nämlich nur einen Anschlußwert von 2 - 2,2kW. Oder wenn eh nur Waschbecken, was spräche dann gegen einen 5-Liter-Untertischspeicher bei ebenfalls 2 - 2,2kW Anschlußleistung?

ciao
chris

BID = 126719

lob67

Neu hier



Beiträge: 43

Hallo coconuthead,
lasse die beiden DHL nicht gleichzeitig laufen, sonder nimm ein Lastabwurfrelais. Wenn Du das nicht nimmst, und beide DHL laufen gleichzeitig, kriegste ein Problem, wenn noch der Herd und WaMa etc. laufen.
Du sagtest,ein DHL hat 18 kW. Wenn das Ding voll läuft, hast Du rein rechnerisch pro Phase 22,5 A anliegen, wenn ich mich nicht irre. Jetzt das ganze zweimal, weil zwei DHL und schon bist Du bei 45 A pro Phase. Dann noch ein bißchen Licht, etwas Herd und WaMa und dann ist es zappenduster in der Wohnung, weil die Vorsicherung greift.
Also besser Lastabwurf und die DHL getrennt voneinander laufen lassen. Was die FI's angeht: sicherer ist es schon, aber nicht zwingend. Und wenn, dann zwei getrennte, 0,03/25 A 4-polig. Ist besser, denn wenn Du an einem DHL mal einen Fehler hast, bricht nicht gleich Deine ganze WW- Versorgung zusammen.

Gruß,
lob67

_________________
Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon!
Immer die VDE beachten. Keine Garantie für die gegebenen Antworten

BID = 126724

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ist Dir denn überhaupt klar, daß DLE dieser Leistungsklasse überhaupt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des EVU angeschlossen werden dürfen...???

Offenbar hast Du keine, sonst stünde da schon drin, ob gegenseitige Verriegelung erforderlich ist!

Also erstmal durch einen vorlagebechtigten Elektro-Fachbetrieb bei EVU die Lage klären lassen.


Aber auch ohne das Vorliegen weiterer Angaben (wie Höhe der Hausdanschlußsicherung, weitere Kundenanlagen am selben Hausanschluß etc.) kann man sagen, daß für einen störungsfreien Betrieb eine Verriegelung sehr sinnvoll wäre. Da kannst Du Dich dann entscheiden zwischen festem Master und Verschaltung nach dem Windhundprinzip. Was sinnvoll ist, hängt von der Nutzung ab.


BID = 127584

Indako

Gelegenheitsposter



Beiträge: 62

Hallo

Zitat :
Vielleicht ist ein 50-Liter-Heißwasserspeicher (gibt's auch als Flachausführung) für das Bad mit der geringeren Nutzung die bessere Alternative


Sicher nicht, denn so ein Heißwasserspeicher verbraucht auch Strom, wenn kein Warmwasser entnommen wird. Darum ist gerade bei geringer Nutzung, ein Durchlauferhitzer Ideall, weil er keine Stillstandsverluste hat.


Zitat :
ann noch ein bißchen Licht, etwas Herd und WaMa und dann ist es zappenduster in der Wohnung, weil die Vorsicherung greift.


Das geht nicht so schnell. Denn die Durchlauferhitzer laufen in der Regel nicht im Dauerbetrieb, und eine 63 Ampere Sicherung löst bei kleiner Überschreitung des Nennstroms noch lange nicht aus. Laut Anschlußtabelle der GEW Köln sind für zwei Haushalte mit Warmwasserversorgung auch nur eine Hausanschluß-Sicherung von 63 Ampere vorgesehen.


Zitat :
Ist Dir denn überhaupt klar, daß DLE dieser Leistungsklasse überhaupt nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des EVU angeschlossen werden dürfen...???


Wo steht das in der TAB-2000. Ich lese da nur, das bei einem Regelmäßig wiederkehrenden Betriebsstrom von mehr als 60 Ampere, eine Abstimmung mit dem EVU erforderlich ist. Ansonsten wird nur noch für Wärmegeräte ab 4,6 kW Drehstromverdrahtung verlangt.

Allerdings, ob es Tatsächlich in diesem Fall ohne Veriegelung geht, das muß man vor Ort abstimmen. Insbesondere unter Berücksichtigung aller anderen Verbraucher,der Nutzung der Warmwassergeräte und ob ein oder Zweifamilienhaus.

Indako

BID = 127600

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Woher weißt Du, daß der Fragesteller im Bereich des GEW Köln sitzt?
Und viele EVU verwenden eben nicht nicht die unveränderte TAB 2000!

Ohne daß er unsere Rückfragen beantwortet, hat eine weitere Spekulation wohl sowieso keinen Sinn.


Auf welche Fassung der "TAB 2000" beziehst Du Dich denn?
Laut Bundesmusterwortlaut des VDEW steht in Punkt 2.3 unter anderem, daß VNB-zustimmungspflichtig sind: Einzelgeräte von mehr als 12kW und zu erweiternde Anlagen, wenn die aufgrund der ursprünglichen Anmeldung festgelegte Leistung überschritten wird.

Beides dürfte hier wohl gegeben sein...



Zurück zur Seite 2 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182099001   Heute : 1280    Gestern : 6149    Online : 557        30.9.2024    9:30
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0428469181061