Autor |
|
|
|
BID = 120887
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13762 Wohnort: 37081 Göttingen
|
|
Hi,
weil Transformatoren dieser Leistung einen sehr hohen Einschaltstrom haben.
Vielleicht hast Du Glück und es geht gerade so.
Hast Du vielleicht noch Schmelzsicherungen in Deinem Sicherungskasten?
Gruß
Peter |
|
BID = 120976
Keiko Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Luxemburg
|
|
Nein hab nur Automaten.
Auch bei schnellem ein- und ausschalten fliegt nix ...
Zwar zuckt die Lampe an der denke ganz kurz aber sonst alls ok *g* |
|
BID = 120982
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wenn die Zuleitung lang genug und reichlich dünn ist oder der EVU-seitige Netzinnenwiderstand relativ hoch, kann das zur Begrenzung schon reichen.
Welchen Charakteristik (Kennbuchstabe) hat denn der LS?
|
BID = 121040
Keiko Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Luxemburg
|
LS ?
was iss den das ??
und welcher kennbuchstabe ?
die Kabel sind alle 20cm lang.
Die drähte der Primärseite sind schon sehr dünn ...
|
BID = 121050
BlackLight Inventar
Beiträge: 5308
|
|
BID = 121063
Keiko Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Luxemburg
|
Ja ich weiss was ein Sicherungsautomat ist, bin im 2. Ausbildungsjahr (von 3) zum Energieelektroniker (was man mir vielleicht nicht zutraut bei meinen Beiträgen) *gg*
Konnte blos mit "LS" nix anfangen.
Ist L16A
Sind schon etwas ältere
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Keiko am 30 Okt 2004 17:39 ]
|
BID = 121127
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Sag mal, Keiko, willst Du mich veralbern oder was?
Gemeint ist selbstverständlich nicht der Querschnitt und die Länge der Wicklung bzw. Anschlußdrähtchen Deines Trafos, sondern die Zuleitung vom Unterverteiler zu der Steckdose, wo Du ihn angeschlossen hast.
Und ein Azubi im 2.Jahr Energieelektroniker, der das Kürzel "LS" nicht kennt, ist für mich kaum vorstellbar. Aber das Niveau sinkt ja leider laufend...
Neue L16 können es ja auch kaum sein, da die seit mehreren Jahren nicht mehr hergestellt und verbaut werden dürfen.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 121204
Keiko Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Luxemburg
|
Ich will garkeinen veralbern ...
Woher soll ich wissen was hier für Kabel in der Wand liegen ?
Ich schraub jetzt sicher keine Steckdose auseinander nur um zu gucken was das für nen Kabel ist.
Drück dich doch bitte deutlich aus.
Ich bin Luxemburger, und obwohl bei uns alles der deutschen Industrienorm entspricht hab ich den Begriff "LS" noch nie gehört. Bei uns nennt man sowas eben Sicherungsautomat und in Anschlussplänen werden die mit "F1, F2, etc." bezeichnet und nicht mit LS.
Ich hab nie gesagt dass es "neue" Automaten sind. In meinem Beitrag steht ganz deutlich "Sind schon etwas ältere".
Wenn du mir nicht glaubst dass da L16A drauf steh werd ich mir die Mühe machen und ein Foto reinstellen.
Also sorry wenn ich mit deutschen Fachbegriffen nix anfangen kann. Bin kein Deutscher ...
|
BID = 126396
Keiko Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Luxemburg
|
Also ich hab mir das nochmal mit der Schaltung überlebt und hab jetzt das da gebastelt, ist ja vielelcht so besser da die 33A auf 2 Elkos aufgeteilt werden.
Geht das auch so ?
(Die 20A Sicherungen Sekundär sind vom Ringtrafo-Hersteller vorgegeben)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Keiko am 11 Nov 2004 12:54 ]
|
BID = 126441
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Wie ich schon sagte:
Am besten ist es F2 und F3 ganz wegzulassen, das sind nur Wackelkontakte.
Aber wenn du sie schon einbaust, dann vor die Gleichrichter, denn die fallen häufiger als Elkos mit einem Kurzschluß aus.
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !
|
BID = 128820
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7371
|
|
BID = 128823
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
So eine Ähnlichkeit aber auch. Muß es wohl noch mehr Leute geben, die genau so einen Ringkerntrafo übrig haben und einen Fans von US-Blaulichtbalken sind...
|
BID = 128868
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
|
|
BID = 129820
Henne02 Stammposter
Beiträge: 493 Wohnort: Aachen
|
...vergesst es...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Henne02 am 19 Nov 2004 10:20 ]
|