N-Leiter Bruch

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 26 11 2024  11:52:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
N-Leiter Bruch
Suche nach: leiter (4237)

    







BID = 116341

22Tom22

Gerade angekommen


Beiträge: 3
 

  


hab mal ne ganz allgemeine Frage, und zwar ob ein FI-Schutzschalter abschaltet, wenn der Neutralleiter bricht?? Normalerweise doch nicht oder, solang kein Fehlerstrom über Erde abfließt oder?? Weil das gefährliche bei einem N-Leiter Bruch kann ja sein wenn mehrere Verbraucher auf den 3 Phasen verteilt sind, eine etwas höhrer Spannung an den verbrauchern anliegen kann, je nach Verbraucher und so halt, aber egal. Meine Frage ist eigentlich ob dann der FI Schalter nicht abschaltet?? Es gibt aber doch glaub schon solche Schalter die dann automatisch abschalten oder??
Vielleicht könnt mich da jemand mal belehren! Danke!!

BID = 116345

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Hallo Tom,

nein, einen reinen N-Leiter-Bruch (egal ob vor oder hinter ihm) merkt der FI nicht und schaltet daher auch nicht ab!

Somit kann es durchaus zu den von Dir angedeuteten Schäden durch den freien Sternpunkt kommen.
In diesem Zusammenhang besteht also kein Unterschied, ob ein FI vorhanden ist oder nicht.


Gruß,
sam2


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 116346

darkstar

Schriftsteller



Beiträge: 700
Wohnort: Kirrlach

im beschriebenen Fall schaltet ein Fi nicht ab, es fliesst ja kein Strom und schon garkein Fehlstrom.

Wegen der höheren Spannung: die Aufteilung von Drehstrom auf 1 PhasenWechselstrom findet i.A. in der Verteilung statt. Dort liegt meistens > 10mm^2 und das bricht nicht sonderbar oft. Somit ist das ein eher seltenes Problem.

BID = 116353

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  

[quote]
...
10mm^2 und das bricht nicht sonderbar oft
...
[quote]

Aber gelegentlich brennt es mal ab...

Die Stromer, die z.B. LAN Partys betreuen können davon ein Lied singen. (Stichwort Oberschwingungen, ungleiche belastung der Außenleiter)

_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

BID = 116720

22Tom22

Gerade angekommen


Beiträge: 3

ja schon klar das es nicht so wahrscheinlich ist und klar das muss dann in der Verteilung bzw an der Ader für die Zuleitung vom N-Leiter. Und es kommt ja auch auf das Netz-System und so an, aber egal mehr wollt ich gar nicht wissen, danke !!!

BID = 116857

djtechno

Inventar



Beiträge: 4955
Wohnort: beutelsbach
Zur Homepage von djtechno ICQ Status  

mit n-leiterbruch haben vorallem die pa-ler ( www.paforum.de ) probleme, denn die legen erstmal cee64 von der quelle zur unterverteilung, wo dann die diversen geräte (licht und ton) rankommen, besagte cee64-verlängerungskabel gehen leider manchmal kaputt, da gabs schon manchmal 'n n-leiter-bruch


das blöde ist ja, wenn z.b. zwischen l1 und l2 die phasenevrschiebung zu >230 volt führt, brennen da erstmal alel geräte durch, was den sternpunkt wiederrum verschiebt, so das dann als nächstes, wenn man pech hat das selbe zwischen z.b. l2 und l3 passieren könnte, zum schluß hängen dann nur noch geräte zwischen l1 und l3, die rauchen dann als letztes auch noch ab

(nur mal als beispiel )

Marcus

BID = 116888

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Also gebrochene Ns mit freischwebendem Sternpunkt gibts hier zwar nicht gerade oft, aber durchaus mal in der Hausinstallation.
Superkonstruktion bei meiner Oma: MFH (2 Wohnungen, geteiltes EFH von 1880), Zähler und VZS (20A DII mit Adapter in DIII-Fassung) auf der Fassade vorn. Vom Zähler zum Verteiler mit NYM-J 5x4mm2 durch den Keller nach oben. Zu irgendeinem Zeitpunkt wurde im Keller renoviert und dabei wurde das NYM irgendwo abgeschnitten, anders verlegt und in einer Abzweigdose wieder verklemmt. War eine ziemlich knappe Partie, deswegen wurden die Enden jeweils unter entgegengesetzte Enden von Lusterklemmen geschoben und die Chose stand heftig unter Zug. Irgendwann schmorte dann die Verbindung ab und der N war weg. Weiters verband er sich hochohmig mit einem L von der anderen Wohnung.
Resultat: Großer Mist! War aber echt lustig den Fehler zu suchen und erstmal zu rätseln was überhaupt los ist! (War noch vor meiner HTL-Zeit, daher hatte ich von freiem Sternpunkt noch nie was gehört). Und die temporäre Lösung meines Onkels... na zieh'ma 4mm2 Einzelader an der Fassade entlang und unter der Tür durch zum Verteiler...
Installateure und ELektrik!


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182403518   Heute : 3293    Gestern : 7426    Online : 414        26.11.2024    11:52
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0313360691071