welche Leitungsschutzschalter bei Trockenbauwänden Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 121309
KD-one Gesprächig
Beiträge: 123
|
|
Tatsache ist, daß dies imho nicht direkt geregelt ist, zumindest habe ich hierzu keine Informationen gefunden.
Nach ÖVE/ÖNORM E 2792 sind für Vorzählerleitungen(Hauseinführungsleitung) 16mm² CU und für die Zählerzuleitung 10mm² CU vorgeschrieben, zusammen mit dem Hinweis, daß Zählerschleifen _bis_zu_einem_Nachzählerverteiler_ mit einem Mindestquerschnitt von 10mm² auszuführen sind.
In der Praxis wird dies auch von den jeweiligen EVU's gefordert und durchgesetzt.
Wie das nun bei Subverteilern aussieht, dazu habe ich bis dato leider keinerlei relevanten Informationen gefunden, deshalb verwende ich aus Sicherheitsgründen auch dort einen Mindestquerschnitt von 10mm².
Kurt (aus A)
|
|
BID = 121469
KD-one Gesprächig
Beiträge: 123
|
|
Noch'n Nachtrag:
Wenn man die Belastbarkeit miteinbezieht und von den derzeit geforderten 18kW pro Wohneinheit ausgeht, kommt man bei einem Querschnitt von 6² in Schwierigkeiten, besonders bei den Verlegearteen A und A2, welche bei Trockenbauwänden hauptsächlich zum Tragen kommen.
Folglich wäre hier ebenfalls aus Gründen der Belastbarkeit mind. 10² zu verlegen, welcher auch bei Verlegeart A und A2 bei einer Umgebungstemperatur von 25° mit 35A absicherbar wäre.
Kurt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KD-one am 31 Okt 2004 17:36 ] |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182132239 Heute : 603 Gestern : 5445 Online : 560 6.10.2024 6:33 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0486268997192
|