Hallo zusammen!

Mich interessiert folgende Sachaufgabe:

Für ein Laminiergerät (230V, 50 Hz, 3200 W) soll in einer Entfernung von 70 m von der Unterverteilung eine Feuchtraumsteckdose installiert werden.
Berechnen Sie die erforderliche Absicherung und den erforderlichen Querschnitt der Zuleitung!

Bitte helft mir! Kann man die zu erwartende Strombelastung berechnen?

BID = 109281

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Hallo E-Stift,

erstmal Willkommen im Forum!


Klar kann man. Oder glaubst Du, wir würfeln die Werte?

Was für eine Art von Verbraucher ist denn so ein Laminiergerät? (ohmsch, induktiv oder kapazitiv)

Was folgerst Du daraus für den Leistungsfaktor? (cos phi)

Nun kannst Du die Stromaufnahme ausrechnen. (Ampere)

Wenn Du den Wert hast, bitte (mit Rechengang) hierher, dann machen wir mit der Absicherung und der Leitung weiter.

Stichworte: Spannungsfall und Abschaltbedingungen.


Gruß,
sam2

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 109283

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

Hallo !


Also ein Tabellenbuch hast Du zur Verfügung - oder !

Dort stehen Leistungsberechnungen , sowie Verlegungsarten etc... mitdrin !

Z.Bsp. : P = U mal I -> I = P/U -> 13.913 A etc...

Spannungsfall 3% etc...
Abschaltbedingung LS-Schalter ...etc ...

Verlegearten etc... aus Tabellen mit jeweiligen Faktoren multiplizieren und rechnen ...

Immer diese Hausaufgaben !


gretel


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182200129   Heute : 1940    Gestern : 4600    Online : 521        19.10.2024    12:27
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0232129096985