TAB 2000 Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 107727
VV140 Neu hier
Beiträge: 34
|
|
Hallo!
Laut TAB 2000 muss das EVU doch einen "einwandfreien" Erder/Erdung übergeben/bereitstellen. (Möchte hier nicht über Ohm Werte ect. diskutieren)
Sehe ich das ersteinmal so richtig?
Gruss
Andreas |
|
BID = 107743
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo VV140,
wann hast Du denn das geträumt?
Nix Erder vom VNB!!!
Und schon gar nicht so pauschal!
Schließlich gibt ja auch reichlich TT-Netze...
Das einzige, was die TAB 2000 dazu aussagt (neben: "Der VNB erteilt Auskunft über das vorhandene Netzsystem.") ist, daß der Anschlußnehmer in Neubauten einen Fundamenterder zu errichten hat.
Und, daß der herangeführte PEN bzw. N eben gerade nicht als Erder für Schutz- und Funktionszwecke von Antennenanlagen, Blitzschutzanlagen, informationstechnischen Einrichtungen und ähnlichen Anlagen verwendet werden darf.
So, jetzt bist Du wieder dran.
Verwunderter Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182197732 Heute : 4140 Gestern : 4612 Online : 683 18.10.2024 21:28 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0234189033508
|