Leider nur erstmal englischsprachige Daten :
--
Control Input : 1-10 V DC
Protected against accidential mains voltage connection : yes
Regulating level (lamp power) 3 to 100%.
The Control input complies with EN 60929,(Amendment1,Annex E) and is compatible with Philips lighting control equipment.
Ingnition time < 2 s
Earth leakage current < 0,5 mA per ballast.
Maximum number of ballasts which can be connected to one Residual Curent Detector of 30 mA : 30
Overvoltage protection : 48 hrs at 320 V AC / 2 hrs at 350 V AC.
--
Sieht gut aus für "Potentiometer-Dimmung" , aber wohl erstmal ausprobieren angesagt , da keine definitiven Ohmwerte gerade zur Hand !
Die Aussage : "max.Anzahl der LS-Schalter B16A" müsste auf
;(wie schon Sam2) gesagt hat ;
Anzahl der HF-Regulatoren pro LS-Schalter B16A bezogen sein !
gretel
BID = 108572
Cybertect
Gerade angekommen
Beiträge: 8
Was für ein Poti brauche ich nun????
BID = 108574
gretel
Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
Die Leutchen bei Philips halten sich bedeckt !
Nur soviel : galvanische Trennung soll lt. denen auch bestehen !
Also hilft nur ausprobieren , evtl. ca 22 kOhm rum ?
Welcher Wert genau, das hängt von dem EVG ab. Ist unterschiedlich. Mußt Du ausmessen. Einfach mal ein größeres dran und dann in den Positionen mit 1V und 10V am Poti dessen eingestellten Widerstand messen. Dazu natürlich jeweils die Verbindung zum EVG einseitig kurz abklemmen!
Und sag und dann bitte, was herauskam!
BID = 109168
Cybertect
Gerade angekommen
Beiträge: 8
Vielen, vielen Dank erstmal für Eure super Unterstützung.
Habe die nächsten 14 Tage äußerst viel um die Ohren und kann mich deshalb noch nicht um die Potis kümmern. Melde mich aber sobald ich Zeit dazu habe...
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!