Autor |
|
|
|
BID = 7386
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
|
Was bedeutet auf einem 220V Einphasen Zweileiter Zähler, Baujahr 1985, die Stromangabe 10 (40)A ?
Ist die Absicherung mit einer 35A Schmelzsicherung in Ordnung ? |
|
BID = 7395
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Hallo Perl,
ich wusste ich finde es!
Siehe Upload.
mfg Joe
Uploaded file: E-Zähler.pdf
_________________
|
BID = 7404
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Danke Joe!
Diese präzisen Auskünfte liebe ich.
Mischt Du eigentlich in irgendwelchen Prüfungsgremien mit ?
|
BID = 7419
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
|
Hallo Perl,
"Mischt Du eigentlich in irgendwelchen Prüfungsgremien mit ?"
Nein, ist aber ein Ziel von mir.
mfg Joe
_________________
Das hier ist meine Meinung/Tipp um das Problem zu lösen, bezogen auf Normen in Deutschland, der Benutzer/Errichter ist für die Sicherheit verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft! Beachten Sie die DIN/VDE/TAB/UVV/AVBEltV!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 15 Nov 2002 17:19 ]
|
BID = 7489
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
|
na,dann viel erfolg bei deiner weitren karriere
|