Heizung über FI !? Geht das ??

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  01:36:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )      


Autor
Heizung über FI !? Geht das ??

    







BID = 95140

nixchecker

Gerade angekommen


Beiträge: 1
 

  


Hab auch noch ne Frage dazu !
Wie verhält sich ein FI wenn (noch ) kein Pot-Ausgleich gemacht ist? (z.B. bei einer Heizung) kann mir das einer sagen

BID = 95168

chris66

Schreibmaschine



Beiträge: 1039
Wohnort: Purkersdorf/Österreich

 

  

@nixchecker:

Der FI verhält sich mit oder ohne Potausgleich ziemlich gleich. Der Unterschied ist halt nur, worüber die 30mA fließen, die ihn zum Auslösen bringen. Über Potentialausgleichsleitungen oder über Deinen Körper...


@sam:

Mach' den Thread zu, der Ölbrenner-FI-Künstler meldet sich in beiden Foren nicht mehr! Ist offensichtlich nicht manns genug, einem der beiden Foren einen eindeutigen Weisl zu geben.

ciao
chris

BID = 95191

SpeedyJ

Gerade angekommen


Beiträge: 15

Hallo zusammen,

tut mir leid dass ich mich nicht mehr gemeldet habe, aber ich bin noch gar nicht dazugekommen die Punkte die Ihr mir vorgeschlagen habt zu überprüfen. Das werd ich auch vor dem WE nicht mehr schaffen ... hab so auch noch genug um die Ohren !!!

Aber ich werde euch auf jeden Fall bescheid geben wenn ich's mal rausgemessen habe, wird mir aber wie gesagt nicht vor Freitag abend oder Samstag reichen.


Gruss SpeedyJ

BID = 96490

SpeedyJ

Gerade angekommen


Beiträge: 15

Hallo Leute,

so da bin ich auch mal wieder ... und der Fehler ist gefunden.
Es war der Erdpotentialausgleich an den Leitungen die von den Pumpen weggehen ... den hatten wir noch nicht gemacht.

Wenn der gemacht ist dann funktioniert es auch, die Heizung kann anlaufen und der FI bleibt drin.

Hätte ich aber nicht gedacht das es nur das ist!? Was meint Ihr dazu ?? Kann das schon der ganze Fehler gewesen sein !?

thx

BID = 96496

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Nö, das allein kann es eigentlich nicht gewesen sein.

Warum wird denn jetzt - zum Teufel nochmal - nicht einfach mal vernünftig durchgemessen???

Vorgeschrieben ist das sowieso, ihr Murkser...

BID = 96501

SpeedyJ

Gerade angekommen


Beiträge: 15


Gemessen haben wir, könnten aber in der Installation keinen Fehler finden, das ist soweit ok die Zuleitung und so ... und wenn der Erdpotential ausgleich gemacht ist dann löst der FI nicht mehr aus, und wenn ich den Erdpotentialausgleich wegmache dann fliegt sofort nach einschalten der Heizung der FI.

thx

BID = 96511

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Na, dann ist da eben was oberfaul!

Was, wie und womit habt ihr denn gemessen?
Hier geht es erstmal hauptsächlich um den Isolationswiderstand.

BID = 96519

SpeedyJ

Gerade angekommen


Beiträge: 15

Wir haben unsere Zuleitung vom Verteilerkasten an die Heizung überprüft ... ob wir da irgendeien Verbindung (z.B. von N nach PE haben). Gemessen haben wir das mit einem Ohmmeter, und das ist soweit auch in Ordnung !?

Was könnte denn z.B so einen Fehler verursachen deiner Meinung nach !?

thx

BID = 96528

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Normales Ohmmeter ist dafür ungeeignet!

Messung muß mindestens mit Nennspannung (also 230V)erfolgen, damit das Ergebnis aussagekräftig ist. Handelsübliche Isolationsmeßgeräte arbeiten daher mit 500V bis 1000V, während Euer Multimeter keine 10V bringt...

Der Ursachen können viele sein.

Erstmal würde ich der Frage nachgehen, ob die FI beide tatsächlich korrekt angeschlossen sind. Laut der Angabe in einen "sehr ähnlichen" Thread in einem anderen Forum ist das wohl nicht unbedingt der Fall:

"die N gehen alle auf ein und dieselbe N-Schiene. Sind also verbunden. Kann das schon den Fehler verursachen !?"


Mach uns doch mal ein Foto von der Unterverteilung, so daß man die FI und die N-Schienen gut sieht.


Gruß,
sam2

BID = 96535

SpeedyJ

Gerade angekommen


Beiträge: 15

Ja ok muss ich dann mal machen ... in dem anderen Forum der Thread ist von mir, das stimmt schon ... aber die Info das die N auf einer Schiene sind war falsch. Die sind schon sauber getrennt, also das kann ich ausschließen!!

Aber das mit dem Foto ist gar keine schlechte Idee, das werd ich machen.

thx


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421167   Heute : 206    Gestern : 5459    Online : 284        29.11.2024    1:36
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.115716934204