Autor |
Reihenklemmen: Abschlussplatte, Endklammern |
|
|
|
|
BID = 92532
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
|
Moin,
nochmal ein paar Fragen, dich sich mir gerade beim Basteln der Kühlschrank-Spannungs-Überwachung stellen:
Sind bei Reihenklemmen immer Schlussplatten zu verwenden? Oder können die bei vollflächiger Überdeckung der offenen Seite z.b. durch einen LS-Automaten entfallen?
Sind Endklammern immer erforderlich? oder kann ein FI-Schalter o.ä. ebenfalls für ausreichend Halt sorgen? (Vorausgesetzt, er lässt sich nicht ohne weiteres auf der Hutschiene bewegen)
Sind 230V und Klingelstromkreise auf direkt benachbarten Reihenklemmen erlaubt? - Da ich mal ein "nein" vermute: Sind sie denn mit Schluss-/Trennplatte dazwischen erlaubt?
Lassen sich unbelegte Reihenklemmen ersatzweise als Schlussplatte verwenden?
Ist die Einspeiseseite eines LS-Automaten egal? Von der Funktion her sollte es ja keinen Unterschied machen...
Lassen sich mittels Gabel-Kabelschuh flexible Leiter anstelle einer Automatenschiene unter den Schraubenkopf des Automaten klemmen, während in der Klemme dadrunter ein zweiter Abgriff mit starrem Leiter erfolgt? |
|
BID = 92541
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
Hallo Teletrabi,
Thema Automaten
In einem Katalog von Kop steht.
"zu- und abgangsseitige Kombi-Rahmen-klemmen für beliebige Einspeiserichtung."
Meine Meinung
Der Hersteller des Automaten gibt dieses vor.
Das gleiche gilt für die Anschlußklemmen.
hier "...Zum Anschluß von mehr- und feindrähtigen Leiter bis 25mm² bei gleichzeitiger Schienenverdrahtung..."
In den Unterlagen des Herstellers suchen oder Anfragen
mfg SPS |
|
BID = 92547
sharky Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Bayern
|
Hi,
also Leitungsscutzschalter (neue Bezeichung MCB - aus dem Endlischen: miniature current breaker) werden normalerweise immer von unten eingespeist da man dann ja auch eine Automatenschiene verwenden kann.
Reihenklemmen sollten dann mit einer Endklammer gegen Verrutschen und Auseinanderfallen gesichert werden wenn keine anderen Bauteil auf der Schiene für ausreichenden Halt sorgen. Als ausreichend gilt wenn die Klemmen nicht ohne Hilfsmittel verschiebbar sind.
Endplatten müssen auf die letzte offene Klemme einer Reihe aufgeklipst werden. Zwischen Netz- und Kleinspannung muss nicht unbedingt eine Endplatte angebracht werden - dann eher wegen der übersichtlichen Trennung derer.
mfg
sharky
|
BID = 92666
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Ja, so sollte es sein, mich interessiert aber aus aktuellem Platz- und Endplattenmangel, ob man auf Endplatten bei verdeckter Klemme verzichten oder statt Platte 'ne unbenutzte Klemme verwenden kann (ggf. Metall rausbrechen?)