Zählerschrank

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 27 12 2024  12:57:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Zählerschrank
Suche nach: zählerschrank (1236)

    







BID = 89724

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
 

  


Eine Frage an die Fachmänner.

Ich hatte jetzt einen Kunden, der wollte mit Gewalt seinen Zählerschrank an eine Außenwand gesetzt haben.
Dies lehnte ich ab.
Eine Rücksprache des Kunden mit demn örtl. Versorgungsunternehmen bekräftigte meine Haltung.
Die Frage nun, was spricht denn eigentlich dagegen?

gruß
röhre


_________________
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten.

BID = 89739

swemers

Gesprächig



Beiträge: 112

 

  

Hi,
grundsätzlich nichts, wenn er Bauartbedingt dafür geeignet wäre. Hierfür gibt es z.B. die "Stinknormalen" Zähleranschlusssäulen.
Im grunde ist dies eine Sache der Absprache mit dem VNB, aber gegen eine Zähleranschlussäule mit Doppelschliessanlage, haben die in der Regel nichts, sondern begrüssen diese sogar, weil sie so jeder zeit an den Zähler rankommen können.
Um was handelt es sich denn, um ein Normales Wohnhaus?

mfg
Swemers

[ Diese Nachricht wurde geändert von: swemers am  7 Aug 2004 19:35 ]

BID = 89745

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ähm, was genau meinst Du bitte?

An einer Außenwand sitzen doch viele Hauptverteilungen und dafür ist auch keinerlei erhöhte Schutzart oder so nötig!

Ich vermute fast, daß Du meinst, der Zähler sollte nicht INS Gebäude, sondern (nach Ami-Manier) an dessen Fassade...


Dann allerdings sieht die Sache anders aus.
Hier wäre tatsächlich eine von meinen Vorredner schon erwähnte Säule das Mittel der Wahl.

Dagegen kann eigentlich auch das EVU nichts haben, im Gegenteil!


BID = 89752

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen

sorry,
es ist die Außenwand aber von innen aus gesehen.
Der Platz war ein relativ breiter Flur.
Wurde abgelehnt. Kenne ich auch nicht anders.
Jetzt6 kommt die angesprochene Säule ins Spiel.
Die ist Grundsätzlich erlaubt, wie sam sagt, vom EVU lieber gesehen.
Dort können sie wohl besser den Hahn abdrehen bei nicht bezahlung der Rechnung.
Aber jetzt meine Frage, innen an der Außenwand ist doch nicht schlechter wie ganz außen.
Zumindest was die Thermik angeht.
Unter welchen Aspecten wird es wohl nicht gestattet, der Platz innen.

gruß
röhre

_________________
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten.

BID = 89755

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

gibts denn Zählerschränke in IP was weiss ich was?
die sind doch alle nicht wassergeschützt oder?

das bei den amis ist ja eh katastrophal, die hängen auch normale Verteilungen mit Automaten in den Regen...

BID = 89766

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen

@:andy,
die Kiste wollte der Kunde im Flur an der Außenwand.
Es gibt doch die Außenwand außen und innen.
Ich hoffe ihr versteht mich.

röhre

_________________
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten.

BID = 89776

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

was spricht denn so gegen Zählerschrank an der Innenseite der Außenwand? Wo ist der Unterschied zu anderen Wänden?

BID = 89778

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Danke für die Klarstellung.

Bist Du denn ganz sicher, daß die Tatsache, daß auf der anderen Seite dieser Mauer sich die ach so aggressive Umgebungsluft tummelt, der Grund für die Ablehnung war?

Oder doch eher andere Gesichtspunkte wie unzureichende
Platzverhältnisse, Beschädigungsgefahr (Verkehrswege). Oder war es vielleicht doch ein Mehrfamilienhaus?

Bitte noch ein paar Details.
Danke!

BID = 89782

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen

Es ist ein Einfamilienhaus in Flachbauweise.
Der Flur ist vom Grundriss her wie ein Raum zu verstehen.
Das EVU sagt, grundsätzlich ist es nicht gestattet, Zähl und Messeinrichtungen an der Außenwand anzubringen.
36 er Mauerwerk. Ebenerdig.
Mit Außenwand meine ich jetzt und in Zukunft hier, die Innenseite der Außenwand.

röhre

_________________
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten.

BID = 89783

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

Aber ein einfaches Missverständnis in Form von "Außenwand" = "außen gelegen" liegt beim EVU (In deren TABs oder beim Telefon-Menschen oder woher nun auch diese Information stammen mag) nicht vor?

BID = 89785

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo zusammen,

hier ein Link zum Hausanschluß


http://www.hea.de/00000_home/60710_content.htm

Leiter finde ich kein Datum vom Stand der Info

Es gibt hier einige Vorgaben. Ich finde aber nur Abstände

Brandschutz..

Das es keine Ausenwand sein darf, nicht.

Eine möglichkeit
Da die Zuleitung auch duch die Ausenwand muß, und der Hausanschlußkasten platz braucht, könnte es hier Probleme mit der Leitungsführung und Abständen kommen.

Greift eine der anderen einschränkungen?

Möglich das es in den TAB beim Versorger noch änderungen oder ergänzungen gibt.



mfg SPS

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 7 Aug 2004 22:32 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 7 Aug 2004 22:33 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  7 Aug 2004 22:39 ]

BID = 89788

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

Hallo,

flasch aufgefasst, Außenwand hieß für mich außen.

BID = 89793

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen

Ist für mich auch nicht zu verstehen.
Ein Kollege hatte einmal in einem Treppenhaus, dassen Flur auch riesig war, ein Zählerschrank gesetzt.innen-Außenwand.
Mit hängen und würgen konnte dieser bleiben, da schon alle Leitungen dorthin verlegt waren.
Er mußte eine Isolierung, ich glaube er hat das mit einer Rigipsplatte gelöst, hinter dem Schrank anbringen.
Da es ein acuter Fall für mich ist und ich da auch gerne bei den zuständigen nachfragen möchte, wollte ich mich nur vergewissern, ob es eine Vorschrift in dieser Richtung gibt.
Ich habe noch keinen Schrank an einer Außenwand gesehen.
Ist immer tabu gewesen.

röhre

_________________
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten.

BID = 89801

swemers

Gesprächig



Beiträge: 112

Hi,
ich habe auch direkt an draussen gedacht, da es für mich völlig abwegig ist, warum man einen Zählerkasten nicht an die Aussenwand setzten dürfen sollte.
Also wenn der Zählerkasten nicht UP ist, spricht da meiner Meinung nach nichts gegen, weder TAB 2000, noch DIN 18012. Wenn sie allerdings UP gesetzt wird, müssen natürlich Bautechniche Aspekte berücksichtigt werden. Desweiteren muss der Zählerschrank natürlich leicht zugänglich sein, und halt alle anderen bedingungen der DIN/VDE entsprechen (abstands/Höhenmasse).
Ich denke das solltest du mit dem VNB direkt abklären wo das Problem sitzt, und wenn sie darauf bestehen bleiben, sind Sie verpflichtete nachzuweisen, warum dies nicht Normgerecht wäre. Im extremfall Schadenersatz androhen, das beschleunigt die Sache, und holt die VNB's von ihrem hohen Ross runter.

Nachtrag:

Zitat :
Ein Kollege hatte einmal in einem Treppenhaus, dassen Flur auch riesig war, ein Zählerschrank gesetzt.innen-Außenwand.
Treppenhäuser in häusern mit mehreren Parteien sind auch ein anders Thema, und je Nach Bundesland ist dort der einbau von Zählerkästen Verboten (ich glaube Brandschutzbestimmungen)


mfg
Swemers

[ Diese Nachricht wurde geändert von: swemers am  7 Aug 2004 23:35 ]


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182602862   Heute : 4850    Gestern : 8058    Online : 130        27.12.2024    12:57
13 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0425138473511