FI-Schalter anschließen
Suche nach: schalter (25920)

    







BID = 85983

klassische Null

Gerade angekommen


Beiträge: 1
 

  



Ich habe einmal eine dumme Frage. Beinträchtigt eigentlich das Anschließen der Phasen und des Neutralleiters (von "oben" oder von "unten") die Funktionsweise des FI-Schalters? Eigentlich müßte doch die Richtung des Stromflusses egal sein oder?

BID = 85987

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Hallo TN-C,

erstmal Willkommen im Forum!


Zu Deiner Frage:
Im Prinzip jein...

Sprich: es gibt Hersteller, die sagen, bei ihren FIs sei es egal, andere möchten gerne die korrekte Zuordnung der Netz- und der Lastseite haben.

Warum jeweils, müßtest Du die Hersteller fragen (es könnte z.B. mit der Belastbarkeit der Prüfschaltung bei Nicht-Auslösung zusammenhängen...)!


Gruß,
sam2

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 86056

chris66

Schreibmaschine



Beiträge: 1039
Wohnort: Purkersdorf/Österreich

Weiters wäre anzumerken, daß der Prüftasterabgriff meistens auf der abgehenden Seite (also unten) erfolgt. Damit ist gewährleistet, dass nach Abschalten des FI's keine weitere hochohmige Verbindung zwischen L's oder L und N außerhalb des Summenstromwandlers besteht, falls die Prüftaste nochmals betätigt werden sollte. Wenn der FI jetzt andersrum angeschlossen wird, reagiert zwar noch die Prüfeinrichtung, nur: Mehr als Abschalten kann ein FI auch nicht.

Daher zwar nicht gefährlich, aber unschön!

chris

[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 26 Jul 2004 16:12 ]


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187969956   Heute : 244    Gestern : 28182    Online : 276        27.12.2025    0:47
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0665009021759