Zählerverdrahtung 16mm² und 50A SLS - weitere Verdrahtung!? Suche nach: zählerverdrahtung (33) |
|
|
|
|
BID = 1135852
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 429
|
|
Hallo zusammen,
wenn die Zählertafel in 16mm² bis zur darauf folgenden Hauptabzweigklemme verdrahtet und mit einem SLS 50A abgesichert ist (Upgrade von 10²+SLS35A), wie muss dann der Querschnitt ab der Hauptabzweigklemme zum Verteilerfeld, zum Hauptschalter für UV usw. dimensioniert sein?
Müssen diese Verbindungen auch mit 16² ausgeführt sein oder ist 10² ausreichend?
Danke für eure Unterstützung.
Grüße
_________________
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!- |
|
BID = 1135853
Jornbyte Moderator
      
Beiträge: 7449
|
|
Zitat :
| | Müssen diese Verbindungen auch mit 16² ausgeführt sein |
Ja, siehe DIN VDE 0298-4.
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
|
BID = 1135854
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 429
|
Zitat :
Jornbyte hat am 19 Jul 2026 14:06 geschrieben :
|
Zitat :
| | Müssen diese Verbindungen auch mit 16² ausgeführt sein |
Ja, siehe DIN VDE 0298-4.
|
Ok!
Leider habe ich keinen Zugriff auf die VDE-Ausgaben
_________________
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 1135863
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7512
|
16mm² für 50A ❓ Ist 10mm² bis 63A nicht mehr ausreichend, 1000`de von Zählerfeldern werden werksseitig so ausgeliefert und sind auch so eingebaut worden
16mm² erst ab 80A
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1135866
Murray Inventar
     
Beiträge: 5434
|
Vom HAK bis zum Zähler bekommst hier mit 10mm² aber max. 35A im HAK.
|
BID = 1135876
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7512
|
Also bei uns spielt da noch die Leitungslänge, Leitermaterial usw. mit was die Zählerzuleitung betrift
aber hier war doch nur die Rede von der Zählerfeldverdrahtung
Es kommt vor das man, aufgrund der Leitungslänge, 25mm² Zählerzuleitung vom HAK (3xNH 63A) bis zum Zähler
(ZVS 3xNH 50A) hat und die Zählerplatzverdrahtung ist dann 10mm²
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1135878
Murray Inventar
     
Beiträge: 5434
|
Das hab ich noch gefunden
"In folgenden Fällen fordert die Norm zwingend eine interne 16 mm²
Verdrahtung:
Photovoltaikanlagen (Dauerstrom-Einspeisung)
Wallboxen / Ladeinfrastruktur (stundenlanges Laden unter Volllast)
Wärmepumpen oder elektrische Heizungen
Bei diesen Anwendungen wird der SLS-Schalter bei 16 mm² Verdrahtung meist auf 50 A herabgestuft, da der Zähler selbst im Dauerbetrieb sonst thermisch überlastet wird."
|
BID = 1135881
Saarlaender Stammposter
   
Beiträge: 429
|
Zitat :
Murray hat am 22 Jul 2026 21:41 geschrieben :
|
Bei diesen Anwendungen wird der SLS-Schalter bei 16 mm² Verdrahtung meist auf 50 A herabgestuft
|
Hallo,
ja, so habe ich das mit dem Eli der meine PV abnimmt besprochen.
Er ist aber manchmal etwas "schludrig" und daher wollte ich mich nochmal absichern.
Grüße
_________________
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 1135898
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7512
|
|
BID = 1135905
J_B Stammposter
   
Beiträge: 365 Wohnort: Karlsruhe
|
Ich stimme Dir in der Sache aus Praxissicht komplett zu.
Allerdings ist es in der Tat so, daß diese blöden eHZ-Steckzähler von den Kontakten her nicht für eine Dauerlast mit 63A konzipiert sind. Ja, Wahnsinn, sowas als "Normlösung" zu etablieren, aber nun nicht mehr änderbar.
Bei Dreipunktzählern ist das nach wie vor entspannter.
Grundsätzlich, wie ja bereits oben erwähnt, hängt das halt auch von der Verlegeart ab. Möchte man also die DIN 18015 (fordert Belastbarkeit von 63A für die Zuleitung zu Wohnungsverteilern) einhalten und verläuft die Zuleitung in der Wohnung in gedämmten Trockenbauwänden (Verlegeart A2), dann reichen 5x16mm² nicht mehr aus...
|
BID = 1135906
Murray Inventar
     
Beiträge: 5434
|
|
BID = 1135915
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7512
|
..... welchen Sinn und Zweck hat dann der SLS 50A ❓😁🙄🤔🤷♂️
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1136103
Homi Gesprächig
  
Beiträge: 138
|
Bei nicht haushaltüblicher Nutzung (Aussetzbetrieb), also bei Dauerstrombelastung, sind im Zählerberich (3-Punkt & BKE-I) bei 10mm² 32A, bei 16mm² 44A zulässig.
Als SLS kommen dann 35A bzw. 50A zum Einsatz.
Bei BKE-I Doppelbelegung sind es bei 10mm² und auch bei 16mm² nur noch 32A.
Da PV als Dauerstombelastung definiert ist, verlangt unser EVU auch bei Inbetriebnahme einer kleinen PV Anlage, die die Belastung des Zählerbeiches ja senkt, ein Upgrade auf 16mm² oder Heruntersichern auf 35A.
|
BID = 1136112
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7696 Wohnort: Wien
|
Offtopic :
| | Das gibt mir endlich einen Hinweis, wie Wiener Netze auf die Idee kommt, allgemein für 25/35 A 10 mm2 und für 50 A 16 mm2 zu verlangen. Über 50 A gibt es sowieso nur Wandlermessung. Üblich für Wohneinheiten ist 3x25 A. |