Autor |
Display von Heizungssteuerung fällt komplett aus Suche nach: display (12228) |
|
|
|
|
BID = 1115556
Relevator Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
|
Hallo,
ich habe eine Problem mit der Schaltuhr von meiner Heizungssteuerung.
Nach unterschiedlicher Zeit fällt die Anzeige komplett aus.
Woran könnte das liegen?
Ich habe schon einen Kondensator (Goldcap) der Platine gewechselt, aber leider kein Erfolg
|
|
BID = 1115557
driver_2 Moderator
Beiträge: 12475 Wohnort: Schwegenheim
|
|
Du bist der Hersteller der Heizungssteuerung ?
_________________
VDE Sicherheitsregeln beachten !Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Wer absolut keine Ahnung hat rufe eine Elektrofachkraft !
Diskussionen über Ersatzteilpreise sinnlos, interessiert mich nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
|
BID = 1115558
Relevator Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
muss ich erstmal überlegen, wie das gemeint ist ;-
Nein ist ne alte Vissmann Heizung von 1991 mit Trimatik Steuerung.
|
BID = 1115565
BlackLight Inventar
Beiträge: 5321
|
Ist das so ein passiv LCD?
Dann bleibt eigentlich nur die Anbindung oder der Treiber über. Oder Feuchtigkeit dringt ins LCD ein.
Mal Scherz beiseite, eine Information mehr wäre schon nicht schlecht.
|
BID = 1115581
Relevator Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
Hallo,
also bin kein Fachmann, das mit dem Kondensatorwechsel war eine primitive Logik aus dem Gedanken heraus das Dieser ja ähnlich einer Batterie die Anzeigespannung wahrscheinlich zwischenspeichert.
Es handel sich um eine Trimatik MC 7450261-A Heizungsteuerung mit der betreffenden Schaltuhr M III E (Teile Nr.: Vissmann 9509259)
Es ist für mich schwierig die Hauptplatine der Steuerung zu begutachten, zumal sie ja auch ausgebaut werden müsste.
Die genannte Schaltuhr und die dahinterliegende Elektronikbox die auf die Platine aufgesteckt sind, könnte man jedoch einfach wechseln.
Aber alles auf Verdacht zu kaufen wäre auch nicht hilfreich
|
BID = 1115582
Murray Inventar
Beiträge: 4859
|
Sind denn die Schaltzeiten noch da?
Habe gerade bei mir so eine alte Steuerung aus meinem Viessmann Öler stillgelegt.
Die Uhr sieht auch so aus, nur ohne bunte Knöpfe
|
BID = 1115584
Relevator Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
weiss ich ehrlich gesagt nicht, ist nur komplett ohne Anzeige, aber die LEDs an der Steuerung leuchten noch
|
BID = 1115590
Murray Inventar
Beiträge: 4859
|
Die Uhr ist ja extra, glaube geht sogar ohne die.
Muss wohl nur was anders angeschlossen werden.
Ach wenn der Strom weg war ohne Puffer müssen glaube erst irgendwelche Knöpfe gedrückt werden dass die wieder was anzeigt.
Sind doch bunte Knöpfe ... diese?
Ups, suchst ja Vissmann, ist ja Vaillant .... verwechselt
Sieht aber auch so ähnlich aus ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 13 Aug 2023 21:51 ]
|
BID = 1115608
Relevator Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
Danke für Info mit der Uhr, ich meine aber sie wird tatsächlich nicht kompatibel sein. Ich hätte schon eine passende Schaltuhr bei ebay kaufen können. Weil ich aber denke die Schaltuhr hat eigentlich ausser den Kondensatoren die ich vergeblich gewechselt habe kein grösseres Fehlerpotential, nehme ich an das es eher an der dahinter liegenden Regelbox oder der Steuerungsplatine liegt.
Wenn ich nicht weiter komme würde ich versuchen die Anlage irgendwie ohne Schaltuhr zu betreiben
Seltsam ist ja das die Uhr auch ohne Stromunterbrechung nach unterschiedlichen Zeitintervallen komplett ausfällt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Relevator am 14 Aug 2023 16:03 ]
|
BID = 1115615
BlackLight Inventar
Beiträge: 5321
|
Offtopic :
| Bin ich der einzige, der sich unter „unterschiedlicher Zeit“ (Minuten/Wochen) nichts vorstellen kann, sowie was „die Anzeige fällt komplett aus“ bedeutet?
Wie man das LC wieder zum Laufen bringt wird mir hier auch nicht klar.
Oder sind die Details hier nicht relevant? |
|
BID = 1115618
driver_2 Moderator
Beiträge: 12475 Wohnort: Schwegenheim
|
Löte doch mal alle relevanten Lötstellen nach, ich hatte genauso ein "verschwindendes" Problem bei der Mittelkonsolen Uhr meines Toyota Starlet P9 von 1998. Alle Lötpunkte in der Uhr nachgelötet, seither geht die einwandfrei.
_________________
VDE Sicherheitsregeln beachten !Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.
Wer absolut keine Ahnung hat rufe eine Elektrofachkraft !
Diskussionen über Ersatzteilpreise sinnlos, interessiert mich nicht.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
|
BID = 1115641
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Man sollte auch mal feststellen können (in dem man halt mal ein paar Zeiten programmiert) ob nur das Display nicht mehr anzeigen will, die Funktion aber noch gegeben ist oder wirklich keine Funktion mehr vorhanden ist.
Des weiteren könnte man sich einen Stromlaufplan der Heizung besorgen und da mal schauen wie die Uhr mit dem Rest kommuniziert (bei dem Alter würde ich auf Relais/OC in der Uhr tippen die "hart" zum Rest der Steuerung geht)
Sollte das "hart" sein, dann kann man fast jede x-beliebige Schaltuhr da dranfummeln.
|
BID = 1115642
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9266 Wohnort: Alpenrepublik
|
Offtopic :
| ...jede x-beliebige Schaltuhr da dranfummeln.
So etwas? Da sucht man sogar vergeblich den roten oder gelben Draht. Auch sind ein Funkgerät, Kopflupe und ranziger Seitenschneider nicht zwingend erforderlich *** click mich *** |
_________________
0815 - Mit der Lizenz zum Löten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Aug 2023 17:39 ]
|
BID = 1115655
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 986 Wohnort: Ried
|
Ist doch ganz einfach: entweder dran bleiben, ggf. bis ins hinterste Eck der Elektronik latschen, ggf. einen steinalten Stromlaufplan im Netz oder sonstwo ausgraben, ggf. Fotos für's Forum machen. Oder einen Heizungsmenschen für ü1000€ eine funkelniegelnagelneue Steuerung einrüsten lassen, und nacher hoffen daß er/sie/div tatsächlich wusste "wie das geht".
Diese steinalten Schaltuhren waren doch noch so richtig schön "dumm" /simpel.
Die Umweltschutz-"Aufrufe" gab es auch schon in den '80gern. Damals war doch das Waldsterben durch sauren Regen aktuell; oder wie heute befürchtet wird - evtl. eher ein Waldsterben aufgrund Monokulturen ...
Worauf ich hinaus will: die damaligen allabendlichen 'wir werden in 30 Jahren keinen Wald mehr haben' Glotze-Nachrichten haben uns neben dem entschwefelten Heizöl auch (erst) diese Zeitschaltuhren gebracht. Zusammen mit dem Geschrei vonwegen Nachtabsenkung von 21-6 Uhr, plus Tagabsenkung von 7:30-11:30 Uhr, plus weitere Tagabsenkung von 14-18:30 Uhr - außer der Haussegen hängt allzu sehr schief und die Kinder sind wirklich wirklich wirklich grätzig.
Sinnigerweise steigt rückblickend nur "mit dem falschen Haus" und dem ausgiebigen Gebrauch der Zeitschaltuhr der Verbrauch ggf. erst ...
Hülft aber nix. Weil der Kaminkehrer der Erinnerung nach seit ~1998 maulen muß, wenn die Heizung nicht (zumindest theoretisch^^) auch eine autom. Nachtabsenkung fahren kann/könnte.
Technisch gesehen funktioniert zumindest bei meiner (noch) Heizung (Bj. '84, von Klöckner bzw. dann Elco-Klöckner bzw. nun nur noch Elco, wobei an der Kiste außer Kessel u. WW-Speicher nichts mehr original ist) das so, daß die Zeitschaltuhr /jetzt "Steuerung" zwischen 2 Widerstandswerten umschaltet.
Ganz früher waren das das Poti 'Tagbetrieb' und das Poti 'Absenkbetrieb'.
Heute wäre das (das gäbe es tatsächlich immer noch, wäre via verstecktem Mäuseklavier umschaltbar) der Raumtemperaturfühler in der Wohnzimmer-Fernbedieneinheit, und Raumtemperaturfühlerwert manipuliert. Letzteres mittels simpler Zuschaltung eines handelsüblichen^^ Widerstandes zu dem Ntc/Ptc.
Und/aber bei der Witterungsführung via Außentemperatursensor ist das natürlich ganz anderst; ganz groß Elektronik /KI /hastenichtgesehen^^.
Entsprechend würde ich sagen: erstmal wirklich -alle- Cs tauschen. Dazu könnte die Schaltuhr direkt auf 230V laufen; also wohnt in der möglw. auch ein Kondensatornetzteil mit einem (nach der Zeit ebenf. defekten) MKT- oder X2- Kondensator. Und bei meiner "Steuerung" wurde daneben auch noch die Gemeinheit eingebaut, zusätzlich zu dem Goldcap noch eine nicht sofort als solche erkennbare Speichererhaltungsbatterie zu verbauen. Und ganz zum Schluss dann auch noch einen manuellen uC-Reset zu wollen.
|
BID = 1115660
Murray Inventar
Beiträge: 4859
|
An sich ist halt entweder die Uhr selbst defekt oder sie bekommt die 7V AC nicht.
Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht wenn die nix anzeigt.
Schon mal an 1 und 4 die 7V Wechselspannung gemessen wenn die Uhr draussen ist?
So sieht übrigens meine innen aus, läuft aber mit 12V DC.
Die Schalter sind nur ein CMOS-IC 4066
|