Autor |
Notsromaggregat Einspeisung TT System |
|
|
|
|
BID = 1105485
hansmaulwurf Gesprächig
Beiträge: 194
|
|
Hallo zusammen,
Erstmal vorab. Ich bin gelernter Elektroinstallateur und habe eine Frage zur Notstrom- Einspeisung bei einer TT Netzform.
Wir haben folgendes Notsroaggregat:
https://www.championpowerequipment......-400V
Die Einspeisung erfolgt natürlich über einen 4- Poligen Notstromumschalter.
Ich kann aus der Beschreibung aber nicht erkennen wie die Sterpunkterdung hier aussieht ?
1. Frage: Liefert das Aggregat ein IT oder ein TN Netz ? Könnt Ihr das aus der Beschreibung erkennen ?
2. Frage: Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein TN Netz vom Aggregat geliefert wird, dann muss ich das Gehäuse, als auch den PE des CEE Steckers mit dem PE bzw. dem Potentialausglecih verbinden ?
Vielen Dank für eure Unterstützung !
Gruß,
Klaus
|
|
BID = 1105486
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12762 Wohnort: Cottbus
|
|
Jeder Generator liefert erst mal nur eine isolierte Spannung
Ein TN-Netz (oder welche Form auch immer) wird daraus erst am Trafo.
Ein Potentialausgleich kann auch nur etwas ausgleichen, wenn eine Verbindung besteht.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 1105496
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
nach der Beschreibung liefert der Generator ein TN-S-Netz. Und genau das benötigst du auch in der Hausinstallation. Unabhängig davon ob der VNB dir ein TN-C oder ein TT-Netz liefert.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1105497
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Deshalb erfolgt auch die Umschaltung 4 polig.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1105502
hansmaulwurf Gesprächig
Beiträge: 194
|
Hallo und vielen Dank für deine Antwort! Wie sieht es denn dann mit der Erdung aus ? Muss die Gehäuseerdung als auch der PE aus dem CEE Stecker in den PE Kreis der Hausinstallation einbezogen bzw. mit dem Potentialausgleich verbunden werden ?
Gruß Klaus
|
BID = 1105506
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Klar doch muss der PE des Generators auch mit dem PE der Hausinstallation verbunden werden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1105544
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1640 Wohnort: Salzburg
|
in der Übersicht steht was von FI, also muss da ein TN-S netz rauskommen.
Pe über 5 polige Verlängerung sollte eigentlich ausreiche, ein zusätzlicher PA Leiter kann aber auf keinen Fall schaden.
|