der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Vorsicht es ist zu unterscheiden ob da ein Syncrongenerator oder ein Asyncrongenerator vorliegt. Bei einem Asyncrongenerator tritt ein Schlupf auf. Deshalb ist da die Drehzahl immer Höher als die resultierende Frequenz.
Wegem dem Schlupf weicht ja auch die Drehzahl eines Asyncronmotors von dem glattem Wert ab.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 1097800
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 765 Wohnort: Deutschland
|
|
Ich habe mich mit dem Gerät noch einmal beschäftigt. Unbelastet kommt die Apannung bei 3180 Umdrehungen ungefähr hin. Mit einer 60 Watt Lampe belastet bricht diese auf unter 200 Volt ein.
Mit einer Trennscheibe belastet ist die Spannung wider Akzeptabel, ob wohl die Motordrehzahl sogar etwas eingebrochen ist. Auch die Angeschlossene Lampe leuchtet dann heller, somit kann es kein Messfehler sein.
Würde gerne verstehen, wie das zu stande kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 21 Mai 2022 16:14 ] |
|
BID = 1097809
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 708 Wohnort: Unterfranken
|
|
BID = 1097821
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 765 Wohnort: Deutschland
|
Also kein Fehler, sondern wie vermutet einfach nur Fehlkonstruktion. Auf dem im Film steht wirklich 3180 Umdrehungen, auf meinem nur 3000.
|
BID = 1097846
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
schmitzalex hat am 21 Mai 2022 20:20 geschrieben :
|
Also kein Fehler, sondern wie vermutet einfach nur Fehlkonstruktion. Auf dem im Film steht wirklich 3180 Umdrehungen, auf meinem nur 3000.
|
Oder ein Synchrongenerator, mit einem Fehler in der Feldregelung, wodurch er nicht genügend Erregerstrom für höhere Lasten zusammenbekommt.
P.S.:
Du meinst das Video?
Ist typisch für jemanden, der nicht weiss, was er tut.
Auf die systematischen Fehler haben ihn dann ja manche Kommentatoren hingewiesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Mai 2022 14:52 ]
|
BID = 1097855
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 765 Wohnort: Deutschland
|
Das es vermutlich ein Syncrongenerator zu sein scheint, hat Strömling bereits erwähnt. Seltsam findet ich, das die Spannung durch eine 60 Watt Glühlampe weiter einbricht, als durch einen Trennschleifer.
|
BID = 1098093
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 765 Wohnort: Deutschland
|
Ich habe es heute noch einmal ausprobiert, scheint als braucht das ding eine Mindestlast. Mit der 60 Watt Lampe ist die die Spannung zu niedrig, zusätzlich 500Watt Lötkolben angeschlossen und die Spannung steigt auf ungefähr 230 Volt an.
|