Autor |
Sicherung wird ohne Stromabnehmer ausgelöst Suche nach: sicherung (16879) |
|
|
|
|
BID = 1071037
Schiffhexler Inventar
     
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
|
|
Moin Allemiteinander
Zitat :
| 1. Ich habe dann ALLE Geräte in diesem Stromkreis, die permanent Strom verbrauchen
(Kühlschrank, Durchlauferhitzer etc.) gänzlich vom Netz genommen.
2. es ist ein Leitungsschutzschalter Typ B16 A. |
Wie ist die Sache da Abgesichert, irgendwas kann nicht stimmen.
Durchlauferhitzer mit 3 KW
Guß vom Schiffhexler
_________________
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen
auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. |
|
BID = 1071044
Elektro Freak Inventar
     
Beiträge: 3470 Wohnort: Mainfranken
|
|
Evtl. nimmt die Fehlerstelle ja nicht dauerhaft den Strom auf, sondern besteht nur sporadisch (Stichwort: Koklen / Lichtbogenbildung an Klemmstellen).
_________________
|
|
BID = 1071075
strandhund Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Es scheint, als ob der Auslöser gefunden worden ist.
Wenn es sich bestätigt, berichte ich ausführlich.
Gruß
|
BID = 1071085
Offroad GTI Urgestein
     
Beiträge: 12806 Wohnort: Cottbus
|
Immer diese Cliffhanger...
Da sind wir mal gespannt.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1071090
strandhund Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Da der Strom seit über 20 Stunden wieder fließt, denke ich, das der Fehler nun eindeutig gefunden worden ist.
Offensichtlich ist ein Kabel, das am selben Stromkreis dauerhaft angeschlossen war, im Gartenbereich defekt (Marder-, Maus- od. Ratten-Biß, Korrosion, Verschleiß etc.).
Dieser Anschluß wurde dauerhaft entfernt und seitdem fließt der Strom wieder.
Finder dieser Schadstelle war meine Frau, die auf der Terrasse saß und als wir den LS wieder aktivierten, einen Knall im Garten wahrnahm.
Mein Sohn hat darauf die Fehlersituation erkannt und gehandelt.
Die Elektroinstallation im Garten wird im Frühjahr erneuert.
Gruß und vielen Dank noch einmal.
|
BID = 1071123
:andi: Inventar
     
Beiträge: 3218 Wohnort: Bayern
|
Zitat :
|
Schiffhexler schrieb am 2020-09-09 12:21
Wie ist die Sache da Abgesichert, irgendwas kann nicht stimmen.
Durchlauferhitzer mit 3 KW
|
Es gibt schon kleine DLE mit einphasig 3 oder 3,5kW.
Aber ein bisschen komisch ist die Zuordnung schon. Kühlschrank, DLE und Garten auf demselben LS...
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
|
BID = 1071141
strandhund Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Nicht Garten, der war an einer Steckdose per Verlängerungskabel versorgt.
Wie anfangs geschrieben, das Haus und die Stromversorgung ist aus 1960 !!!
Gruß
|
BID = 1071144
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7626 Wohnort: Wien
|
FI-Schalter ist offensichtlich keiner vorhanden, der hätte den Fehler lange vorher entdeckt!
Würde nicht schaden, den nachzurüsten - bzw. die ganze Installation auf neuen Stand zu bringen, wenn das aufgrund klassischer Nullung nicht möglich ist - was bei dem Baujahr leider sehr wahrscheinlich ist.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 1071146
Rafikus Inventar
      Beiträge: 4208
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 12 Sep 2020 12:49 geschrieben :
|
FI-Schalter ist offensichtlich keiner vorhanden, der hätte den Fehler lange vorher entdeckt!
|
Aber die Suche würde wahrscheinlich noch länger dauern.
|