2 Fragen zu Schutzorganen mit Abschaltvermögen kleiner als 6kA |
|
|
|
|
BID = 1068403
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
|
Hallo,
ich arbeite nicht in der Elektroinstallation. Sie interessiert mich aber schon immer, und so versuche ich da mein Wissen aktuell zu halten.
Aus der Berufsschule habe ich noch im Hinterkopf, dass LSS mindestens mit 6kA angegeben sein müssen. Ist das noch aktuell?
Auch von seriösen Herstellern finde ich inzwischen FI mit 4,5kA oder 5kA Angabe. Zum Beispiel die Typ B von Eaton.
Ist das inzwischen für normale Gebäudeinstallation erlaubt? Betrifft meine gemerkte Regel nur Überstromschuzteinrichtungen? Oder sind das nur FI für spezielle Einsätze wie eben Typ B, die nicht in die Wohnungs-UV gehören.
Bei Siemens steht beim Standard-FI 5SV3344-6 gar in der Doku:
Kurzschlussstromfestigkeit: 10kA,
Schaltvermögen Strom: 0,8kA.
Wie ist das zu interpretieren? Schaltvermögen nur 800A?
Nimmt man hier an, dass bei einem satten Erdschluss mindestens ein Überstromschutzorgan mitkommt und den FI beim Abschalten entlastet?
800A überschreitet man doch in einer gut versorgten Wohnungsverteilung locker.
_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 1 Jul 2020 14:19 ] |
|
BID = 1068411
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
In Deutschland gilt immer noch das Sicherungen Kurzschlussströme bis 6000 A schalten können müssen.Kleiner als 6kA sind in Deutschland nicht zugelassen. Die VDE erhöht da die Vorgaben der EN.
Ein Fi kann Kurzschlussströme von 6 kA führen, aber selbst nur 400 bis 1000A schalten . Das variiert von Hersteller zu Hersteller.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 1068424
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3429 Wohnort: Mainfranken
|
Früher war das immer schön auf den Schutzgeräten aufgedruckt. Fehlt heute leider komplett...
_________________
|
BID = 1068433
BlackLight Inventar
Beiträge: 5316
|
Zitat : :andi: hat am 1 Jul 2020 14:01 geschrieben :
| 800A überschreitet man doch in einer gut versorgten Wohnungsverteilung locker. |
Nur aus Neugierde: An was für einen Isolationsfehler denkst Du, der ohne Prellen/Funkenbildung etc. schlagartig niederohmig wird?
|
BID = 1068436
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12731 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Nimmt man hier an, dass bei einem satten Erdschluss mindestens ein Überstromschutzorgan mitkommt und den FI beim Abschalten entlastet? |
Bestimmt. Ein satter Erdschluss entspricht ja einem Kurzschluss, bei welchem vorgelagerter Sicherungen ebenfalls ansprechen.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|