Autor |
Leitungsquerschnitt an 32 A CEE Steckdosen Suche nach: cee (2242) |
|
|
|
|
BID = 1051518
thingstodo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Oestrich-Winkel
|
|
Hallo
Bei uns in der E Werkstatt ist ein wilde Diskussion entstanden:
Es gibt jede Menge fahrbarer Pumpen mit 15kW Motoren. In regelmässigen Abständen gibt es CEE Steckdosen 32 A. Diese sind teilweise mit 32 teilweise mit 25 A abgesichert.
Die Pumpen verfügen über ca 15m Anschlussleitung
Nun bin ich der Meinung für die Pumpen wäre ein 2,5qmm Kabel ausreichend, Kollegen meinen aber für die 25 A Absicherungen an den CEE muss es 4qmm sein.
Wer hat nun recht? Mir würde auch ein Hinweis auf die entsprechende Norm reichen, ich habe bis jetzt wenig gefunden, das meiste bezieht sich auf Anschlüsse von Steckdosen, ich bin aber hinter der Steckdose.
Manche Pumpen haben einen Motorschutzschalter in einem Gehäuse auf der Pumpe, liegt da der Fall anders?
Es gibt ja auch Nachtischlampen mit 2 x 0,75 die hängen an 16A würde ja auch nicht passen....
Mir tun unsere armen Küfer leid, die mit dem schweren Kabel da rumhampeln müssen.
Vielen Dank für die Mühe |
|
BID = 1051520
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
15m Anschlusskabel und was vor der Steckdose hängt ist wohl egal die Gesamtlänge ist in sachen Spannungsfall nicht ganz unwesentlich
...warum sind eure Steckdosen unterschiedlich abgesichert
...4 mm² sind schonmal nicht ganz verkehrt bei der länge wären 6 mm² aber besser, schon wegen der mechanischen Stabilität beim rumziehen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 1051521
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Wenn in der Pumpe Motorschutzschalter verbaut sind dann trifft folgendes zu:
Der maximale Betriebsstrom entspricht dem des Motors und dem darauf eingestellten Motorschutzschalter.
Bei 400V und 15kW wären das 21,7A.
Die Zuleitung kann also mit maximal 21,7A belastet werden, alles andere führt ja zum auslösen des MS.
Daher kann thermisch die 15m Lange Zuleitung durchaus mit 2,5mm² dimensioniert werden, vor allem da diese ja offen herumliegen wird und nicht gehäuft oder hinter Isolierungen versteckt wird.
Jetzt müssen Spannungsabfall und Kurzschluss betrachtet werden:
15m mit 2,5mm² bei 22A wären sehr wahrscheinlich innerhalb des zulässigen Bereichs, (mag gerade nicht nachrechnen).
Für die Auslösung der vorgeschalteten Sicherung/LS (im Kurzschlussfall) der CEE Steckdose ist der Schleifenwiderstand des gesamten Konstrukts vor und nach der CEE Steckdose wichtig.
15m 2,5mm² decken auch hier mit hoher Wahrscheinlichkeit (bin immer noch zu faul zum nachrechnen) auch den maximal zulässigen Schleifenwiderstand ab.
Aus dem Bauch heraus: das könnte nach erfolgten Berechnungen durchaus mit 2,5mm² zulässig sein.
Grenzwertig wird das dann wenn eure Pumpen einen 16A CEE Stecker haben und der Nutzer dann 50m CEE 16A Verlängerungen davor installiert.
|
BID = 1051522
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| fahrbarer Pumpen mit 15kW Motoren |
Deren Nennstromaufnahme düfte ja schon bei etwa 30A liegen. Dauerbetrieb könnte da bei einer mit 25A abgesicherten Steckdose knapp werden.
Auch aus mechanischen Gründen würde ich 4mm² verwenden.
Edit:
Zitat :
| Bei 400V und 15kW wären das 21,7A. |
Wirkungsgrad, Leistungsfaktor ... s.o.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Apr 2019 8:03 ]
|
BID = 1051567
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...wenn der MMS in der Pumpe sitzt besteht die Fehlermöglichkeit Leiterschluss oder Erdschluss vor dem MMS, da könnte es mit 2,5mm² brenzlich werden
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1051572
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Ein 15kW Motor hat laut Moeller Schaltungsbuch einen Nennstrom von 29,3A bei 400V. Dazu benötigt er bei Direktanlauf eine 63A Absicherung, und bei Stern/Dreieckschaltung 32A.
Eine Leitung mit 2,5mm² ist dazu nicht geeignet, erst Recht vor dem hintergrund das die Pumpen doch sicherlich dauerhaft laufen?
Leitungen vom Typ H07RN-F sind außerdem nur für eine Temperatur von max. 60°C ausgelegt, bei H07BQ-F sieht das mit 90° allerdings anders aus.
Es kann aber nicht in eurem Sinne sein, da überall Energie zu verheizen, zumal diese heißen Leitungen ja auch andere Probleme mit sich bringen.
|