BID = 1049639

williK.

Neu hier



Beiträge: 47
 

  


Hallo Gemeinde,

ich habe ein Inverter-Notstromaggregat mit 230 Volt Ausgang und weiß noch nicht wie ich dieses am besten ins gesamte Hausnetz einspeisen könnte.

Bei mir steht ein E-Hauptzählerkasten außen, davon geht ein Kabel ins Wohnhaus und ein Kabel zur Garage ( jeweils 3-Phasen, 400 Volt ).
Sinnvollerweise würde ich das Notstromaggregat in der Garage laufen lassen, wie bekommt man es aber hin, dass bei Stromausfall alle Phasen im Wohnhaus mit Strom versorgt werden. Oder funktioniert das doch nur, wenn die wichtigsten Verbraucher Heizung und Kühlgeräte auf die gleiche Phase gelegt werden wie das Notstromaggregat ?

Wollte mich nur mal grob orientieren bevor ich unnötig einen Elektriker hole, Danke

BID = 1049642

unlock

Schriftsteller

Beiträge: 901
Wohnort: Mosbach

 

  

Wenn dein Moped eiphasig liefert,und keine echten Drehsaftverbraucher dranhängen,kannst Du auch Phasen zusammenlegen.Wichtig dabei ist,die Leitung nicht zu überlasten!
Ansonsten muss eh ein Netzumschalter eingebaut werden,und dabei kann man gleich 3Phasig Verlegen!

_________________
One Flash and you're Ash !

BID = 1049652

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36188
Wohnort: Recklinghausen

Der Umschalter muß eh rein, sonst besteht ja die Gefahr das man ins Netz zurückspeist, außerdem würde man ja ein Kabel mit 2 Steckern benötigen. Beides klar unzulässig und Lebensgefährlich.


Das sind dann Schalter mit drei Stellungen. Netz, Aus, Notstrom.
https://www.eibmarkt.com/de/product.....D_BwE

In Generatornähe kommt dann ein CEE Anbaustecker.
https://www.zaehlerschrank24.de/wan.....D_BwE

Der Schalter hat auch Hilfskontakte, über ein Schütz in der Verteilung könnte man dann leistungsstarke Verbraucher, wie Herd, Trockner, Waschmaschibe, Mikrowelle usw, abwerfen.

_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 1049655

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

Die Aufstellung des Aggregates in einer (geschlossenen) Garage halte ich für keine gute Idee

_________________

BID = 1049656

williK.

Neu hier



Beiträge: 47

Garage, warum nicht ? Selbstverständlich mit Abgasleitung nach draußen.

Der CEE Anbaustecker ist in der Garage schon vorhanden, der Link zum Dreier-Schalter funktioniert aber leider nicht. Ich kann mir da auch nichts vorstellen, wenn möglich bitte den genauen Artikel verlinken.

Naja, das Adapterkabel mit 2 Steckern hatte ich mir schon fertiggemacht, lag unmontiert beim Generator dabei

BID = 1049663

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Dann demontiere es bitte schleunigst wieder!

BID = 1049664

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

...der Notumschalter muss zwingend eine AUS-Stellung haben

also 1 - 0 - 2 oder Netz - Aus - Not und er muss mindestens 63 A Schalten können wenn er nach dem VNB-Zähler in die Hauptleitung kommt


...und hat der Generator Wechsel- oder Drehstrom ? ...und hat der genug Power wenn er das ganze Hausnetz speisen soll ?


Einen Binford ZSL 8200 X

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1049668

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

Moin,


Zitat :
williK. hat am 24 Feb 2019 17:36 geschrieben :

Garage, warum nicht ? Selbstverständlich mit Abgasleitung nach draußen.


Diese dann aber bitte ordentlich montieren! Hier wurde so etwas schon einmal nachlässig gemacht und es gab Tote und einen Familienvater der wohl nie wieder glücklich wird



Zitat :
williK. hat am 24 Feb 2019 17:36 geschrieben :

Der CEE Anbaustecker ist in der Garage schon vorhanden, der Link zum Dreier-Schalter funktioniert aber leider nicht. Ich kann mir da auch nichts vorstellen, wenn möglich bitte den genauen Artikel verlinken.

Naja, das Adapterkabel mit 2 Steckern hatte ich mir schon fertiggemacht, lag unmontiert beim Generator dabei


Der Schalter muss im Hauptverteiler eingebaut werden und direkt zwischen Haupteinspeisung und Hausverteilung montiert werden. Es muss eine separate Leitung zur Einspeisesteckdose für das Aggregat gehen.

Am besten CEE32 oder höher. Vom Aggregat aus kannst du dir eine Adapterleitung von Schukostecker auf CEE-Kupplung mit gebrückten Phasen bauen.

Die Adapterleitung mit zwei Steckern ist schleunigst zu demontieren, da gibt es gar keine Diskussion!

Fraglich ist noch, ob das Aggregat überhaupt für die Versorgung des Hausnetzes geeignet ist. Heizungsanlagen hätten gerne einen definierten Erdpunkt, also ein TT- oder TN-Netz. Solche Aggregate liefern in der Regel IT-Netz. Kühl- und Gefrierschränke haben oft den 10 - 15 Fachen Anlaufstrom der Nennleistung, kleine Aggregate werden hier schnell in die Knie gezwungen.

Gruß Micha

_________________

BID = 1049670

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36188
Wohnort: Recklinghausen


Zitat :
Naja, das Adapterkabel mit 2 Steckern hatte ich mir schon fertiggemacht, lag unmontiert beim Generator dabei


Wohl eher weniger, zumindestens nicht so gedacht. Maximal liegen da bei den Billiggeräten aus China Schuko oder CEE-Stecker bei. Aber zum nutzen der Ausgänge, nicht um daraus Todesfallen zu bauen.
Falls das so ein Chinateil ist, dann vergesse die ganze Geschichte direkt mal wieder.

Das Kabel ist so ganz klar unzulässig und im Einsatz lebensgefährlich, für den Anwender und den Generator, genau wie die Einspeisung über eine bereits vorhandene Leitung.

Wie stellst du dir das vor? Bei Stromausfall speist du da ein. Dann speist du den kompletten Bereich des Stromausfalles, nicht nur dein Haus. Klappt schonmal nicht. Und wenn es klappen würde, wäre spätestens in dem Moment wenn das Netz wiederkommt dein Generator ein Haufen qualmender Elektroschrott.
Deswegen gibt es auch zwingend den Zwischenschritt über Aus. Es muß auf alle Fälle verhindert werden, daß Netz und Generator verbunden werden können.

Hier noch ein neuer Link zum Umschalter: https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/ei.....2235/

Auf die Netzseite käme das öffentliche Netz, nach dem Zähler. Auf die Notstromseite der CEE-Stecker, an den Ausgang deine Installation.

_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 1049680

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389


Zitat :
Mr.Ed hat am 24 Feb 2019 20:47 geschrieben :

….Hier noch ein neuer Link zum Umschalter: https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/ei.....2235/ …..


...genau so einer

oder z.B. der Hager HIM406 für Montage auf der Hutschiene in einer Verteilung

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1049713

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

vergiss es. Diese 230V Moppel sind rein dazu gebaut, um damit direkt Geräte zu betreiben.

Für eine Hauseinspeisung benötigt man eigens dafür gebaute Notstromgeneratoren.

BID = 1049755

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  


Zitat :
williK. hat am 24 Feb 2019 17:36 geschrieben :


Der CEE Anbaustecker ist in der Garage schon vorhanden

Das Glaube ich kaum, dass du in deiner Garage einen CEE-Wandstecker hast...

Das ist dann eine Wandsteckdose.



Zitat :
Naja, das Adapterkabel mit 2 Steckern hatte ich mir schon fertiggemacht, lag unmontiert beim Generator dabei






fuchsi hat am 25 Feb 2019 19:33 geschrieben :

vergiss es. Diese 230V Moppel sind rein dazu gebaut, um damit direkt Geräte zu betreiben.

Für eine Hauseinspeisung benötigt man eigens dafür gebaute Notstromgeneratoren.



So seh ich das auch... wenn ich das schon lese klingt das nach nem "Vor-dem-Nachbar-Angebe-Spielzeug" aus dem Baumarkt ... nene

Da gibts viele Faktoren die Eine Rolle Spielen, wie Netzform, verlegung und Struktur der Leitungen, Zählerort und weitere Wege, usw...
ausserdem sollte man vorher genustens die Art der verlegten Leitungen klären... Wenn ab Zähler kein TN(-C)-S installiert ist, wirds auf jeden fall schonmal schwierig bis nix...


Ganz ehrlich, manchmal stehen mir bei einigen Vorhaben so mancher Hobbybastler die Haare zu berge.

Hol einen Fachman und der macht das dann richtig und nimmt auch ein richtiges Aggregat und nicht so ein Spielzeug...

_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 26 Feb 2019 18:58 ]

BID = 1049758

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389


Zitat :
djtongi hat am 26 Feb 2019 18:42 geschrieben :


Zitat :
williK. hat am 24 Feb 2019 17:36 geschrieben :


Der CEE Anbaustecker ist in der Garage schon vorhanden

Das Glaube ich kaum, dass du in deiner Garage einen CEE-Wandstecker hast...

Das ist dann eine Wandsteckdose.



...warum zum Einspeisen des Notstroms ins Gebäude ist der Wand-/Geräteanbaustecker aber besser geeignet als die Wandsteckdose

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1049759

Goetz

Schreibmaschine

Beiträge: 1947
Wohnort: Dresden
Zur Homepage von Goetz

Ein 230V- Notstrommopped kann mit Sicherheit kein ganzes Haus versorgen.
Muss es aber auch nicht.
In einer NOT- Situation gibt es bestimmte Prioritäten, die am Funktionieren gehalten werden müssen sollen .
Da reicht u.U. ein kleiner Generator. Der hat den Vorteil, mit einem begrenzten Kraftstoffvorrat möglichst lange auszukommen.
Die wichtigen Verbraucher können dann auch nacheinander angeschlossen werden (Heizung - Kühlschrank - Gefriertruhe)
Ich halte hier seit mehreren Jahren ein 900W- Inverter- Gerät vor, das kann im Notfall meine Ölheizung betreiben, damit nix einfriert. Und wenn die Heizung Pause hat, kann ich die 900W anderweitig verbraten --- oder Sprit sparen. Je nach Situation.

Wenn es um Komfort geht, dann muss das Mopped (und der Tank) deutlich größer ausfallen.Und dann reden wir auch von Diesel und nicht von Benzin(Gemisch)

Und: Wie oft haben wir in D Stromausfall?? --- Noch recht (sehr) selten!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 26 Feb 2019 20:08 ]

BID = 1049760

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389


Zitat :
Goetz hat am 26 Feb 2019 19:57 geschrieben :

Und: Wie oft haben wir in D Stromausfall?? --- Noch recht (sehr) selten!



...richtig, Noch recht (sehr) selten,

und zwar noch solange bis eines Abends 60 Millionen Elektroautos zum aufladen in die Steckdosen gesteckt werden

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426323   Heute : 282    Gestern : 5094    Online : 251        30.11.2024    1:41
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.104567050934