Guten Tag zusammen,
ich möchte gerne 3 dieser Lüfter anschließen.
Wenn ein Lüfter 3300W bei 400V hat, wie viel Strom fließt dann pro Phase?
I=P/3/(U*1,73)
I=1100W/(400V*1,73)
I= 1,59A???
Kann ich alle drei Lüfter mit einem 3 poligen Sicherungsautomat B16 absichern?
Datenblatt Lüfter
Danke euch
|
BID = 1046100
Schwanti Gesprächig
  
Beiträge: 141 Wohnort: Altenmarkt
|
Hallo,
wieso rechnen wenn die Angabe ganz klar im Datenblatt steht?
Current draw: 5,1 A.
Deine Formel stimmt übrigens nicht, wieso teilst du P vorher durch 3?
Die 3 Phasen stecken schon in der Wurzel aus 3 drin!
Die Königslösung wäre für jeden Lüfter ein eigener Motorschutzschalter.
Lt. Datenblatt hat jeder Lüfter eine intelligente Elektronik, die erkennt Phasenausfall, Unterspannung, Übertemperatur, Überlast, usw. und hat eine Strombegrenzung für den Motor. Eine explizite Forderung für einen externen Motorschutzschalter sehe ich nicht. Da solltest du evtl. Rücksprache mit Hersteller / Lieferanten halten ob das mit dem B16 in Ordnung ist.