Also danke euch erstmal für eure Antworten.
So richtig Unrecht hat auch keiner von euch(also denke ich mal)
Fakt ist:
- L1 zu L2, L2 zu L3 und L3 zu L1 haben 200V.
- Sowohl L1, L2 als auch L3 gegen PE(oder auch N) haben 110V.
- Ein N-Leiter ist wohl vorhanden, jedoch in der Anschlussleitung nicht ausgeführt. (Lässt sich sicher ändern)
- Das hier befindliche Netz soll das Japanische Netz nachbilden. Da die Maschinen wie gesagt von einem Japanischen Hersteller sind.
- Für diese eine Steckdose sind mir 200V völlig ausreichend, da lediglich Netzteile von Notebocks etc. dort eingesteckt werden.
Die haben ja immer einen Spannungsbereich von 100V-240V.
Ich will gewiss nicht rum klugscheißern, so mal ich mich ja mit meiner Frage an euch richte,
aber es muss doch eine Möglichkeit geben in diesem Netz eine FI geschützte Steckdose zu installieren, oder?