Autor |
neue TAB, alter Dachständer Suche nach: dachständer (186) |
|
|
|
|
BID = 1010184
BlackLight Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 5362
|
|
Zitat : djtongi hat am 8 Jan 2017 04:00 geschrieben :
| Interessanter finde ich, warum bei dem Bild die zwei schwarzen Adern von dem 5x 1,5 mm² eine Sicherung teilen. Ich hoffe mal, dass es keine Wechselstromanlage war...
| |
|
BID = 1010217
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif )
Beiträge: 7431
|
|
DÜWI was erwartest Du da das ist Baumarktware ein Fachmann nimmt sowas nicht da hat wer gebastelt
Zitat :
djtongi hat am 8 Jan 2017 03:44 geschrieben :
|
|
...sind da 2 Adern in einer N-Klemme *nanana*
Die N und PE Leisten klemmt man normalerweise weitgehendst in Reihenfolge der LS um die Zugehörigkeit nachvollziehen zu können, das erleichtert mal eine Fehlersuche
z.B. der 4. LS, der 4. N und der 4. PE sind ein Stromkreis
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 8 Jan 2017 17:32 ] |
|
BID = 1010242
djtongi Stammposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
|
Zitat :
BlackLight hat am 8 Jan 2017 12:20 geschrieben :
|
Interessanter finde ich, warum bei dem Bild die zwei schwarzen Adern von dem 5x 1,5 mm² eine Sicherung teilen. Ich hoffe mal, dass es keine Wechselstromanlage war...
|
War im Grunde schon Drehstrom, aber man siehts nicht richtig, die letzten 2 Düwi LS waren unten gebrückt, somit Hätte der der N theoretisch 32A aufnehmen müssen
Zitat :
Primus von Quack hat am 8 Jan 2017 17:31 geschrieben :
|
...sind da 2 Adern in einer N-Klemme *nanana*
|
2 Adern in einer klemme geht sehr gut, solang sie beide gleichen querschnitts sind. Denk nur an die Zeiten, als es noch keine Wagos gab und Abzweigdosen mit diesen ein-schraubigen Lüsterklemmen verdrahtet wurden
Seit Jahren der erste Schrank, der Schraubklemmen hat... wird auch der letzte bleiben hoff ich
Zitat :
Primus von Quack hat am 8 Jan 2017 17:31 geschrieben :
|
Die N und PE Leisten klemmt man normalerweise weitgehendst in Reihenfolge der LS um die Zugehörigkeit nachvollziehen zu können, das erleichtert mal eine Fehlersuche
z.B. der 4. LS, der 4. N und der 4. PE sind ein Stromkreis
|
Alle PEs fürehn auf eine PE schiene, die Ns sind wegen der 2 RCDs auf 2 aufgeteilt. Ich habe die PEs ziehmlich der Reihenfolge der Leitungseinführungen nach aufgelegt. Erst danach hab ich mir eine sinnvolle aufteilung der Räume überlegt, zumal Lichstromkreise von Steckdosenkreisen getrennt sind. (Leitungen hab nicht ich gezogen, das waren andere ![](/phpBB/images/smiles/smilie_scatter.gif) )
Dafür hab ich meine Leitungen nicht zusammengebunden oder mit kabelbindern verschönert. Wenn man das eintsprechende NYM bewegt, findet man die dazugehörigen Ns und PEs sehr schnell
_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
|
BID = 1010265
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif )
Beiträge: 7431
|
Zitat :
djtongi hat am 8 Jan 2017 20:34 geschrieben :
|
....2 Adern in einer klemme geht sehr gut, solang sie beide gleichen querschnitts sind. Denk nur an die Zeiten, als es noch keine Wagos gab und Abzweigdosen mit diesen ein-schraubigen Lüsterklemmen verdrahtet wurden
Seit Jahren der erste Schrank, der Schraubklemmen hat... wird auch der letzte bleiben hoff ich ... |
...Dosenklemmen und Verteilerleisten nicht in einen Topf werfen
Zitat :
djtongi hat am 8 Jan 2017 20:34 geschrieben :
|
...Dafür hab ich meine Leitungen nicht zusammengebunden oder mit kabelbindern verschönert. Wenn man das eintsprechende NYM bewegt, findet man die dazugehörigen Ns und PEs sehr schnell ...
|
...da haben wir einen Grund dafür das Kabelbinder nichts in UVs zu suchen haben
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1010302
Trumbaschl Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 7603 Wohnort: Wien
|
Nach ÖVE ist zwei Leiter unter einer Schraube bei N- und PE-Schienen jedenfalls klar unzulässig. Nehme an das wird nach VDE ähnlich aussehen! Wenn du zwei Leitungen auf einem Stromkreis hast, nimm eine Wago 2273 und einen Hutschienenhalter für die Ns. Und die L am besten auch gleich.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 1010358
ego Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Solange es sich um den selben Stromkreis handelt, sehe ich da kein Problem.
|
BID = 1010480
Trumbaschl Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 7603 Wohnort: Wien
|
Zitat :
ego hat am 9 Jan 2017 21:31 geschrieben :
|
Solange es sich um den selben Stromkreis handelt, sehe ich da kein Problem.
|
Aber auch nur dann. Normgerecht dürfte es trotzdem nicht sein.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 1010502
djtongi Stammposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 11 Jan 2017 11:55 geschrieben :
|
Normgerecht dürfte es trotzdem nicht sein.
|
zeig mir doch mal bitte die Norm, die das besagt, würde mich mal interessieren.
Ja, ist der selbe Stromkreis...
_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
|
BID = 1010510
BlackLight Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 5362
|
Zitat : djtongi hat am 8 Jan 2017 20:34 geschrieben :
| War im Grunde schon Drehstrom, aber man siehts nicht richtig, die letzten 2 Düwi LS waren unten gebrückt, somit Hätte der der N theoretisch 32A aufnehmen müssen |
Also gab es in der Leitung nur 1 Außenleiter (=Wechselstrom).
Was wohl der Denkansatz war? "Ich mag keine zwei Neutralleiter in einer Leitung, also kompensiere ich es mit dem doppelten Querschnitt bei einem der Außenleiter."?
Oder: "Ich bin Baumarktbastler und ich habe mehrere Außenleiter pro Leitung schon mal gesehen."?
|
BID = 1010932
Trumbaschl Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 7603 Wohnort: Wien
|
Zitat :
djtongi hat am 11 Jan 2017 14:29 geschrieben :
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 11 Jan 2017 11:55 geschrieben :
|
Normgerecht dürfte es trotzdem nicht sein.
|
zeig mir doch mal bitte die Norm, die das besagt, würde mich mal interessieren.
Ja, ist der selbe Stromkreis...
|
ÖVE EN-1, wie es nach VDE aussieht kann ich nur raten.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|