Ich halte den FI für relaitv sinnfrei, da dieser nur den bereich der Zuleitung zum UV überwacht (und halt dann halt selektiv einspringt).

Und das ist in Wohnhäusern übrigens sogar nicht erlaubt...
Wenn du z.B. mal nen Kurzschluss auf PE hast, wird auch jeder selektive FI mit rausfliegen und schon hast du eine dunkle Wohnung, was ja eigentlich wegen Unfallgefahr nicht sein darf.

Wenn dus doch machen willst...
Richtige Auswahl erhältst du bei FI experte Doepke oder Eaton.
letzterer hat auch tolle Fehlerstromüberwachungsgeräte, die bei Fehlern warnen und die höhe des Fehlerstroms anzeigen...
https://www.tech123.eu/at/eaton-drc.....-a-4p


_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 12 Nov 2016  1:52 ]

BID = 1005284

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

djtongi Hast du dir mal deinen geistigen Dünnschiss durchgelesen?
Der selektive FI überwacht, genauso wie ein selektiver Leitungsschutzschalter, alles nach ihm!
Bei einem Fehler macht er genau das, was er soll den Schutz durch Abschaltung sicherstellen!
Das du dann im Finsteren stehst liegt nicht am selektivem FI sondern an den fehlenden nachfolgenden FI ! Im Fehlerfall soll nur die Schutzeinrichtung ansprechen die dem Fehler vorgeschaltet ist und das ist nun mal der normale FI nach dem selektiven FI! Deshalb nennt sich das auch Selektivität! Versagt der normale FI löst dann der selektive FI aus ! Er erhöht den Schutz!!! Deshalb kann der schon aus diesem Grund nicht sinnfrei sein!!!!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1005366

djtongi

Stammposter



Beiträge: 258
Wohnort: Aalen-BW
ICQ Status  

Erstmal ist das kein geistiger Dünnschiss, sondern beruht auf Erfahrung. Ich weiss nicht was du von Beruf bist oder für was du dich hier hältst, andere so anzufahren aber okay...

Ein selektiver Fehlerstromschutzschalter, löst bei einem Nennfehlerstrom selektiv (50-150ms zeitverzögert) aus. Wenn du aber mal die Auslösekennlinie dieser RCDs anschaust, wirst du schnell feststellen, dass bei höheren Fehlerströmen die selektivität nachlässt oder gar aussetzt. Bei 5x IdeltaN hast du schon die hälfte der Zeit erreicht.

Sprich bei einem Ik > 100A gegen PE löst selbst der selektive RCD nahezu gleichschnell aus. Ich spreche hier aus Erfahrung.

Diese RCDs werden eigentlich relativ selten im Heimanwenderbereich eingesetzt. Man kann es machen wenn man Geld übrig hat und nicht weiss wohin, aber ich würde es wie gesagt nicht tun, da der wirkliche Nutzen hier nicht ersichtlich ist und eher nur Nachteile bringt, wie bereits beschrieben. Wenn z.B. 4 oder 5 Ableitungen von deinem Zähleraus in verschiedene Bereiche des Hauses führen würden, könnte man sich das überlegen, da hier die gefahr, das eine Zuleitung zu einer UV beschädigt wird, eher gegeben ist.

Wenn du wirklich etwas gegen Brandschutz tun willst, verbau brandschutzschalter Die sind ab nächstem Jahr im Winter irgendwann in Neuanlagen sowieso Pflicht

_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)

Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden



[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 13 Nov 2016  1:11 ]

BID = 1005374

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Erstens hat der selektive Fi einen höheren Delta I , zweitens ist der wie du schon sagtest Kurzzeitverzögert. Nun frage dich mal warum diese Zeitverzögerung da eingebaut ist. Richtig der normale FI soll und wird auch vor dem S -Typen auslösen. Das in Einzelfällen beide FI auslösen ist kein Fehler, nur ein Zeichen dafür , das eben 100 % Selektivität nie erreicht werden kann.
Ein 30 mA FI darf bei 16mA auslösen und muss bei 30mA innerhalb von 0,3 s auslösen. Der selektive mit 300mA darf erst bei 150mA auslösen. Das ist 5 *der Auslösestrom eines 30mA FI! und da löst der bereits bei Zeiten um 0,01s aus . Selbst wenn da im Fehlerfall mehr als 1 A fliest, soll und wird in aller Regel erst der normale FI auslösen.
So und wenn ich bedenke das eben auch ein normaler FI fehlerhaft sein kann ist durch den Selektiven immer noch ein Backupschutz gegeben! Das Schutzziel Abschaltung der Stromversorgung im Fehlerfall wird dadurch auch bei Versagen des vorgeschaltetem FI erreicht.
Schau doch mal über den Gartenzaun . Bei unseren Nachbarn ist Backupschutz von FI sogar in nationalen Normen vorgeschrieben! Im übrigen wären nach deiner Behauptung Selektive Leitungsschutzschalter genauso Sinnfrei wie die selektiven FI .

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Nov 2016  9:53 ]

BID = 1005380

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

Selektiver FI-Schutzschalter ist Müll. Wäre das erste, was ich in einer TNC-S Anlage rauswerfen würde.

Einmal ordentlich N oder L gegen PE und es sind beide raus. Geil, wenn man gerade am Basteltisch mit heißem Lötkolben sitzt oder auf der Leiter steht und seinen Raum mit einer Arbeitsleuchte, die an einem anderen Stromkreis angeschlossen ist, erleuchtet.

_________________

BID = 1005385

F-red

Gesprächig



Beiträge: 191


Zitat :
Elektro Freak hat am 13 Nov 2016 10:51 geschrieben :

Selektiver FI-Schutzschalter ist Müll. Wäre das erste, was ich in einer TNC-S Anlage rauswerfen würde.
Einmal ordentlich N oder L gegen PE und es sind beide raus. Geil, wenn man gerade am Basteltisch mit heißem Lötkolben sitzt oder auf der Leiter steht und seinen Raum mit einer Arbeitsleuchte, die an einem anderen Stromkreis angeschlossen ist, erleuchtet.


Habe zwei Häusser angeschlossen.
300mA RCD von Haus1 35A 4x16m² zu Haus2 25A 5x16m²
Je Haus 4-5Stück 30mA 4pol RCDs, 1-2Stück 30mA 1pol für die Bäder.

Nach über 40Jahren mit RCDs gewöhnt man sich daran!
Und kosten heute nur noch ein Bruchteil wie damals.


BID = 1005392

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

Es geht ja nicht um die Kosten, es geht darum, dass ich extra 2 oder mehr FI-Schalter in der Verteilung einbaue, damit nicht gleich alles dunkel ist, aber beim Auslösen des Selektiven FI-Schutzes trotzdem alles dunkel ist

_________________


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423929   Heute : 2971    Gestern : 5459    Online : 289        29.11.2024    15:54
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.035521030426