Autor |
Beide FI-Schutzschalter lösen gleichzeitig aus ... Suche nach: schutzschalter (1573) |
|
|
|
|
BID = 1002626
@Tom Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
|
Hallo, ich bin der Tom, kein Elektriker und habe mich soeben registriert.
Vor 4 Wochen hat eine Elektro-Firma einen neuen Zählerschrank in meinen noch unbewohnten Altbau installiert.
4-adrig auf 5-adrig im HAK und Potentialausgleichschiene montiert. Erdung gibt es keine. Es gehen also Null und Schutzleiter getrennt in den Zählerschrank.
Auf meinen Wunsch gibt es 2 FI-Schutzschalter. 1x 4-polig und 1x 2-polig.
An den FI-Schaltern hängt abgesichert nur jeweils 1 neue Doppelsteckdose (neu verkabelt als Baustrom und Gartenstrom).
Mein Problem ist, wenn ich die Prüftaste eines FI-Schutzschalters betätige, fliegt der andere FI auch mit raus.
Die komplette Altverkabelung ist nicht mehr angeklemmt, weil muss auch noch erneuert werden.
Die FI befinden sich natürlich nicht in Reihe, sondern gehen direkt oberhalb des Zählers an L1, L2, L3 und N ab.
Außer den beiden Steckdosen ist garnichts weiter angeschlossen!
Bevor ich da Alarm beim Elektriker mache, würde ich gern eure Meinung dazu hören, denn das kann doch so nicht im Sinne des Erfinders sein, oder?
Gruß Tom
|
|
BID = 1002628
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Kannst Du auf den Steckdosen Geräte betreiben, oder fällt hier auch ein/beide RCDs?
Ich vermute, dass die beiden N nach den beiden RCDs verbunden sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 12 Okt 2016 8:04 ] |
|
BID = 1002641
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1383 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
|
Mach mal ´n Bild, bitte.
_________________
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
|
BID = 1002666
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Zitat :
2N3055 hat am 12 Okt 2016 11:24 geschrieben :
|
Mach mal ´n Bild, bitte.
|
Ohne Abdeckung, sonst sieht man ja nix
_________________
|
BID = 1002672
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Da ist mit 99,9% Sicherheit Murks gebaut wurden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1002675
@Tom Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
Danke für die Infos, dass da was nicht stimmen kann.
Ich bin erst am WE wieder auf der Baustelle und
werde den Elekriker schon mal kontaktieren.
Gruß Tom
|
BID = 1002683
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Konntest du deine Gerätschaften an den verschiedenen FI-Kreisen betreiben, oder nicht?
Vielleicht haben die Teile ja so ein empfindliches Schaltschloss, dass sie sich gegenseitig auslösen
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1002690
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
|
Klingt - aus der Ferne - eher so, als sei der Stromkreis über beide FI zeitgleich genutzt, also L von einem Fi und N zurück über den anderen. Eventuell hat der Elektriker die Anschlüsse an der jeweiligen FI-N-Schiene vertauscht, das passiert schon mal.
Wenn man dann eine Belastung auf den Stromkreis raufgibt, lösen beide FI raus, weil dem FI, an dem der L abgenommen ist, der Strom zurück über "seinen" N fehlt. Und andersrum dem Zweiten FI ein Strom über den N geliefert wird, der aber nicht von seinem L kommt.
_________________
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
|
BID = 1002691
@Tom Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
Ja, ich konnte Gerätschaften an den verschiedenen FI-Kreisen betreiben.
Sonnabend kommt der Elektriker vorbei, ich werde berichten.
Gruß Tom
|
BID = 1002705
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Offtopic :
|
Zitat :
|
...Sonnabend kommt der Elektriker vorbei...
|
Hm, da gibts immer "beste Preis"
*Klick mich an*
Nicht so ernst gemeint |
_________________
|
BID = 1002974
@Tom Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
Ok, der Fehler ist behoben!
Aussage Elektriker: N war gebrückt
Danke für eure Hilfe
|
BID = 1002978
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
@Tom hat am 16 Okt 2016 00:48 geschrieben :
|
N war gebrückt |
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 16 Okt 2016 5:28 ]
|
BID = 1002984
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Sachte ich doch da war Murks gebaut !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1003076
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Und Du konntest tatsächlich die Steckdosen trotzdem betreiben?
|
BID = 1003152
@Tom Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
|
Ja konnte ich,
allerdings eine alte große Leuchtstofflampe mit Reflektor, die ich transportabel als Baulampe missbrauche.
Da flogen manchmal die FI raus, das hatte ich dann der Lampe zugeordnet.
-----------
Jetzt geht alles wie es soll ...
|