BID = 1002626

@Tom

Gerade angekommen


Beiträge: 5
Wohnort: Hamburg
 

  


Hallo, ich bin der Tom, kein Elektriker und habe mich soeben registriert.

Vor 4 Wochen hat eine Elektro-Firma einen neuen Zählerschrank in meinen noch unbewohnten Altbau installiert.
4-adrig auf 5-adrig im HAK und Potentialausgleichschiene montiert. Erdung gibt es keine. Es gehen also Null und Schutzleiter getrennt in den Zählerschrank.
Auf meinen Wunsch gibt es 2 FI-Schutzschalter. 1x 4-polig und 1x 2-polig.
An den FI-Schaltern hängt abgesichert nur jeweils 1 neue Doppelsteckdose (neu verkabelt als Baustrom und Gartenstrom).
Mein Problem ist, wenn ich die Prüftaste eines FI-Schutzschalters betätige, fliegt der andere FI auch mit raus.
Die komplette Altverkabelung ist nicht mehr angeklemmt, weil muss auch noch erneuert werden.
Die FI befinden sich natürlich nicht in Reihe, sondern gehen direkt oberhalb des Zählers an L1, L2, L3 und N ab.
Außer den beiden Steckdosen ist garnichts weiter angeschlossen!

Bevor ich da Alarm beim Elektriker mache, würde ich gern eure Meinung dazu hören, denn das kann doch so nicht im Sinne des Erfinders sein, oder?

Gruß Tom





BID = 1002628

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

 

  

Kannst Du auf den Steckdosen Geräte betreiben, oder fällt hier auch ein/beide RCDs?


Ich vermute, dass die beiden N nach den beiden RCDs verbunden sind.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 12 Okt 2016  8:04 ]

BID = 1002641

2N3055

Schreibmaschine



Beiträge: 1383
Wohnort: Sulzbach (Ts.)

Mach mal ´n Bild, bitte.

_________________
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!

BID = 1002666

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken


Zitat :
2N3055 hat am 12 Okt 2016 11:24 geschrieben :

Mach mal ´n Bild, bitte.



Ohne Abdeckung, sonst sieht man ja nix

_________________

BID = 1002672

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Da ist mit 99,9% Sicherheit Murks gebaut wurden.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1002675

@Tom

Gerade angekommen


Beiträge: 5
Wohnort: Hamburg

Danke für die Infos, dass da was nicht stimmen kann.
Ich bin erst am WE wieder auf der Baustelle und
werde den Elekriker schon mal kontaktieren.

Gruß Tom

BID = 1002683

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus

Konntest du deine Gerätschaften an den verschiedenen FI-Kreisen betreiben, oder nicht?


Vielleicht haben die Teile ja so ein empfindliches Schaltschloss, dass sie sich gegenseitig auslösen



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 1002690

schattenlieger

Schriftsteller



Beiträge: 995
Wohnort: Nordkreis Celle

Klingt - aus der Ferne - eher so, als sei der Stromkreis über beide FI zeitgleich genutzt, also L von einem Fi und N zurück über den anderen. Eventuell hat der Elektriker die Anschlüsse an der jeweiligen FI-N-Schiene vertauscht, das passiert schon mal.

Wenn man dann eine Belastung auf den Stromkreis raufgibt, lösen beide FI raus, weil dem FI, an dem der L abgenommen ist, der Strom zurück über "seinen" N fehlt. Und andersrum dem Zweiten FI ein Strom über den N geliefert wird, der aber nicht von seinem L kommt.



_________________
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.

BID = 1002691

@Tom

Gerade angekommen


Beiträge: 5
Wohnort: Hamburg

Ja, ich konnte Gerätschaften an den verschiedenen FI-Kreisen betreiben.
Sonnabend kommt der Elektriker vorbei, ich werde berichten.

Gruß Tom

BID = 1002705

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken


Offtopic :

Zitat :

...Sonnabend kommt der Elektriker vorbei...


Hm, da gibts immer "beste Preis"

*Klick mich an*

Nicht so ernst gemeint


_________________

BID = 1002974

@Tom

Gerade angekommen


Beiträge: 5
Wohnort: Hamburg

Ok, der Fehler ist behoben!

Aussage Elektriker: N war gebrückt

Danke für eure Hilfe


BID = 1002978

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
@Tom hat am 16 Okt 2016 00:48 geschrieben :

N war gebrückt




Lutz

[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 16 Okt 2016  5:28 ]

BID = 1002984

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Sachte ich doch da war Murks gebaut !

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1003076

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Und Du konntest tatsächlich die Steckdosen trotzdem betreiben?

BID = 1003152

@Tom

Gerade angekommen


Beiträge: 5
Wohnort: Hamburg

Ja konnte ich,
allerdings eine alte große Leuchtstofflampe mit Reflektor, die ich transportabel als Baulampe missbrauche.
Da flogen manchmal die FI raus, das hatte ich dann der Lampe zugeordnet.

-----------
Jetzt geht alles wie es soll ...




      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415940   Heute : 437    Gestern : 7490    Online : 308        28.11.2024    5:46
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0637550354004