Autor |
|
|
|
BID = 1000534
maierreini Gerade angekommen
Beiträge: 1
|
|
Hallo
Ich habe einen alten Schutzschalter der defekt ist und möchten diesen erneuern.
Type S151-L 16A 380V oben ist der Nulleiter angeschlossen unten gehen zwei Leiter weg. |
|
BID = 1000550
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
möglicher Ersatz B16 besser aber B13 und der Neutralleiter wird da garantiert nicht abgesichert!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 1000555
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Der blaue Leiter war früher als Außenleiter ("Phase") gebräuchlich. Ein etwas größeres Foto von der Verteilung wäre gut, dann würde man auch sehen, was der "Schutzschalter" macht.
Für was ist der Schalter gut? Das kann ein 2-Poliger LS-Schalter sein oder auch nur ein LS mit Hilfsschalter...
_________________
|
BID = 1000657
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Vom Schaltbild ist das eindeutig ein 1-poliger LSS mit Hilfsschalter, wobei der Hilfsschalter den N schaltet. Unten ist einerseits in grün der N von und zu beiden benachbarten LSS gebrückt und ein grauer N geht ab ins Unbekannte. In Anbetracht der Pohlschiene und der vielen grünen und violetten Adern würde ich auf eine etwas antike österreichische Anlage tippen. Adäquater Ersatz wäre ein 1+N-LSS, allerdings muss die Konstruktion mit dem N unten geändert werden, 3 Adern in einer Klemme geht gar nicht. Um ehrlich zu sein würde ich dringend über eine Kompletterneuerung dieses Museumsstücks nachdenken, ich bin mir nicht einmal sicher, wie die aktuellen LSS mechanisch befestigt sind und ob sie noch korrekt auslösen steht in den Sternen.
Mein Verdacht was der abgehende graue N da zu suchen hat ist aus Erfahrung folgender: der E-Herd ist nur 3-polig abgesichert und sein N von der Netzseite eines beliebigen anderen LSS "geborgt", N-Schiene gibt es in solchen Verteilern normalerweise keine. Habe ich noch in Verteilern mit B13/16 so gesehen.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 1000733
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Sorry, auf dem großen Monitor korrigiere ich meine Einschätzung! Irgendwas stimmt mit dieser Installation grundlegend nicht! Siehe unbelegter FI unten am Bildrand. Soll das ein Scherz sein?
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 1000741
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Erstens Schaltet der LS 2 mal den L und Grün ist und war eine Leiterfarbe ! Die Abgänge oben sind leider nicht auf dem Bild, deshalb ist da keine Aussage zu treffen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1000743
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 13 Sep 2016 05:45 geschrieben :
|
Erstens Schaltet der LS 2 mal den L und Grün ist und war eine Leiterfarbe ! Die Abgänge oben sind leider nicht auf dem Bild, deshalb ist da keine Aussage zu treffen!
|
Dumm nur, das der rechte Kontakt gar keine Sicherungsfunktion besitzt, sondern nur einen Hilfsschalter (!) darstellt
Irgendwas ist an der Anlage komisch. Ein Bild von bisschen weiter weg wäre schon super...
_________________
|
BID = 1000744
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Und wenn du schon ein Handy zum fotografieren benutzen mußt, mach Licht an, dann erkennt man auch was.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 1000745
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
aus dem bisschen, dass ich erkennen kann, schließe ich, dass die ganze Anlage ins Museum gehört.
|
BID = 1000746
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Zitat :
fuchsi hat am 13 Sep 2016 07:03 geschrieben :
|
aus dem bisschen, dass ich erkennen kann, schließe ich, dass die ganze Anlage in mein Museum gehört.
|
Also für die schwarzen Sockelautomaten würde ich jetzt mal ganz spontan ein neues Zuhause bei mir anbieten
_________________
|
BID = 1000760
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Bernd, Bernd, Bernd, du warst nie in Österreich oder in Gegenden mit 127/220-V-Netz! Dort kann der heutige N durchaus aus alten Zeiten eine Außenleiterfarbe haben! Und im TT-Netz wurde der N als aktiver Leiter gesehen, musste teilweise in Wechselstromkreisen mit einer eigenen Schmelzsicherung versehen werden und wurde manchmal auch in der gleichen Farbe wie der L eingezogen. Konsequente farbliche Kennzeichnung des N war in AT in TT-Gebieten erst üblich als der N blau wurde.
Ich behaupte weiterhin: entweder sind alle L über den N-Kontakt der LSS geführt (und damit nur geschaltet, nicht gesichert) oder der Anlage fehlt die Hälfte. Auch wenn man das auf dem Foto nicht sonderlich gut erkennt. Deswegen meine Frage, ob das ein Scherz sein soll (wir hatten ja schon mehrfach Fotos von absolut abenteuerlichen Verteilern, die dann letztlich lose auf einem Tisch lagen)!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 1000780
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 13 Sep 2016 06:01 geschrieben :
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 13 Sep 2016 05:45 geschrieben :
|
Erstens Schaltet der LS 2 mal den L und Grün ist und war eine Leiterfarbe ! Die Abgänge oben sind leider nicht auf dem Bild, deshalb ist da keine Aussage zu treffen!
|
Dumm nur, das der rechte Kontakt gar keine Sicherungsfunktion besitzt, sondern nur einen Hilfsschalter (!) darstellt
Irgendwas ist an der Anlage komisch. Ein Bild von bisschen weiter weg wäre schon super...
|
Habe ich auch nicht behauptet! Den da steht Schaltet und nicht sichert 2 L oder einen L und den N ab!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1000783
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Vielleicht kommen ja noch brauchbare Bilder, aktuell scheint ja die Sonne, da wäre Licht vorhanden
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|