LED Deckeneinbaustrahler, Treiber wird immer wieder zerstört

Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 24 11 2024  01:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   LED Alles über Leuchtdioden        LED Alles über Leuchtdioden : Probleme mit Leuchtdioden, LED

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )      


Autor
LED Deckeneinbaustrahler, Treiber wird immer wieder zerstört
Suche nach: led (32576)

    







BID = 998238

Jockel06

Stammposter



Beiträge: 306
 

  



Zitat :
Offroad GTI hat am 13 Aug 2016 15:00 geschrieben :


Zitat :
welche Temperaturen innerhalb der Holzdecke, speziell an dem Treiber, herrschen.
Die Treiber sitzen jetzt ja nicht mehr in der Decke






Guckst du.... natürlich etwas versteckt in der Ecke

Der Treiber hat einen Anschluss für eine NTC, welchen Zweck hat der ???
Habe den Treiber jetzt auf 300 mA eingestellt




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 14 Aug 2016 11:35 ]

BID = 998246

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12741
Wohnort: Cottbus

 

  


Zitat :

Der Treiber hat einen Anschluss für eine NTC, welchen Zweck hat der ???
Siehe Datenblatt.

Zitat :
Analogical input (NTC) for thermal sensor connection.






_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 998287

Jockel06

Stammposter



Beiträge: 306

Siehe Datenblatt.

Zitat :
Analogical input (NTC) for thermal sensor connection.


Und wo kommt dann der NTC dran ???

BID = 998291

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36187
Wohnort: Recklinghausen


Zitat :
1,5 mm2 Lautsprecherkabel, wegen der farblichen Markierung, genommen


Aber hoffentlich nur für die LEDs und nicht für die 230V.
Auf dem Bild kann man, dank der Verwendung irgendeines Schrotthandys (oder Toasters?) statt einer Kamera, ja leider nichts brauchbares erkennen.

Zulässig oder gar schön ist die Montage so allerdings nicht. Wenn der Treiber nicht unter die Decke passt, hast du da allerdings ein generelles Problem mit der Unterkonstruktion, da so auch keine vernünftige Hinterlüftung gewährleistet ist, was zu Schimmelbildung führen kann.


_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 998331

Jockel06

Stammposter



Beiträge: 306


Zitat :


1- Aber hoffentlich nur für die LEDs und nicht für die 230V.
2- Auf dem Bild kann man, dank der Verwendung irgendeines Schrotthandys (oder Toasters?) statt einer Kamera, ja leider nichts brauchbares erkennen.

3- Zulässig oder gar schön ist die Montage so allerdings nicht.
4- Wenn der Treiber nicht unter die Decke passt, hast du da allerdings ein generelles Problem mit der Unterkonstruktion, da so auch keine vernünftige Hinterlüftung gewährleistet ist, was zu Schimmelbildung führen kann.



zu 1- Ja nur für die LED´s
zu 2- Ich wollte ja nur zeigen, dass der Treiber nicht oberhalb der Holzdecke montiert wurde.
zu 3- fällt nicht sofort ins Auge, ist in einer Ecke montiert
zu 4- ich hatte ja die Holzdecke teilweise demontiert, doch es war bisher kein Schimmel zu sehen und wir wohnen seit 1998 in der Wohnung, die Holzdecke haben wir auch von den Vermietern übernommen

BID = 998709

Jockel06

Stammposter



Beiträge: 306

Soweit läuft alles super, doch wenn die Deckenlampen leuchten, ist immer ein leises Netzbrummen zu hören, ich denke, weil der Treiber direkt auf der Holzdecke geschraubt ist. Wie bekomme ich das Brummen weg, kann man den Treiber irgendwie entkoppeln??

Gruß Volker

BID = 998717

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36187
Wohnort: Recklinghausen

Du könntest eine weiche Gummitülle o.ä. verwenden und die Schraube dort durchführen. So werden z.B. Motoren in Plattenspielern aufgehängt.

_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385485   Heute : 210    Gestern : 6874    Online : 521        24.11.2024    1:43
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.062744140625