Autor |
Aufschaltung von Verbrauchern im EG auf UV im KG zulässig? |
|
|
|
|
BID = 996251
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: Mfr
|
|
Im Zuge einer Küchenmodernisierung ist die getrennte Aufstellung Backofen und Kochfeld geplant.
Zusätzlich sollen noch 2 Steckdosenkreise dazukommen.
Um Stemmarbeiten zu vermeiden, sollen die Zuleitungen durch das Kellergeschoß erfolgen.
Ist die Aufschaltung auf die UV im KG zulässig oder muss diese im EG erfolgen?
mfg
BMS240 |
|
BID = 996252
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Warum sollte das unzulässig sein?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 996253
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: Mfr
|
Wenn im UV EG nur ein RCD vorhanden ist, könnte der Eindruck entstehen,
dass mit diesem das ganze EG freigeschaltet wird.
|
BID = 996254
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Die 5 Sicherheitsregeln sollte jeder der an Elektroanlagen arbeitet kennen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 996255
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zudem sollte in jeder Verteilung eine Legende vorhanden sein und auf der im EG kann ich darauf hinweisen das sich eben für die Küche auch Sicherungen in der UV Keller befinden!!!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 996288
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...es muss eh Dauerhaft und deutlich beschriftet werden, also möglichst keine Handschriftliche Beschriftung die man nur mit mühe selber lesen kann
...das einzige was dagegen sprechen könnte, wäre wenn die beiden UVs an verschiedenen Stromzählern hängen würden
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 996292
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Wenn im UV EG nur ein RCD vorhanden ist, könnte der Eindruck entstehen,
dass mit diesem das ganze EG freigeschaltet wird. |
Und wenn überhaupt nur ein RCD im KG vorhanden ist, könnte es passieren, dass ein defekter Fernseher im Wohnzimmer oder ein schadhafter Backofen den Inhalt der Kühltruhe im KG in stinkenden Müll verwandelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jul 2016 22:34 ]
|
BID = 996466
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
perl hat am 22 Jul 2016 22:32 geschrieben :
|
Zitat :
| Wenn im UV EG nur ein RCD vorhanden ist, könnte der Eindruck entstehen,
dass mit diesem das ganze EG freigeschaltet wird. | Und wenn überhaupt nur ein RCD im KG vorhanden ist, könnte es passieren, dass ein defekter Fernseher im Wohnzimmer oder ein schadhafter Backofen den Inhalt der Kühltruhe im KG in stinkenden Müll verwandelt.
|
Wieso? Im KG kann ja noch einer sein - der eben nur fürs KG ist.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 996496
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Handelt es sich im Keller tatsächlich um einen Verteilerkasten?
Oftmals sieht man ja in DE den Zählerkasten im Keller, und 1 reihig über dem Zähler den Anschlussbereich für die diversen UV.
Hier wäre außer ein LS für das Kellerlicht keine weitere Stromkreissicherungen erlaubt.
|
BID = 996506
BMS240 Gesprächig
Beiträge: 101 Wohnort: Mfr
|
Täusch ich mich,
war da nicht ein Beitrag von Light Year da, der nicht mehr sichtbar ist?
Also vorhanden ist im EG der Zählerkasten und sämtliche Absicherungen des gesamten Hauses mit Tarifumschaltung.
Bild liefere ich am Donnerstag.
Sonst ist nichts vorhanden.
Im Zuge der Renovierung Küche und Dachboden soll im KG und im Dachboden
jeweils ein UV gesetzt werden.
UV DG soll das Dachgeschoss versorgen.
Steigleitung wird über altes Heizungsrohr ins KG geführt, von dort in den Zahlerschrank EG.
Vom Zählerschrank EG zusätzlich Steigleitung zum UV im KG.
Bisher führen nur zwei Verbraucherleitungen in den Keller, 1 x 5x1,5 NYM
aufgeteilter Drehstromkreis für Waschmaschiene, Trockner und Zusatz-Steckdose.
1 x 3x1,5 NYM für Beleuchtung, Steckdosen und Heizung für das gesamte KG
Installation stammt so aus 1965
Im neuen UV KG soll nun
weitgehends Beleuchtung, Steckdosen und Heizung getrennt werden,
2-3 neue Steckdosenkreise verlegt werden
neue Versorgungsleitungen für die neue Küche im EG dazukommen für
Geschirrspüler
Backherd
Kochplatte
Mikrowelle
Kühlschrank
2 zusätzliche Steckdosenkreise.
Mit der ausführenden Firma habe ich erst in 3 Wochen einen Termin.
Mir gings nur mal darum, ob die neue Küche EG im (neuen) UV
aufgelegt werden darf,
damit könnten Stemmarbeiten im EG entfallen.
Durch den Wegfall der 2 bisherigen Leitungen (im Rohr) könnte die neue Zuleitung zum UV KG im frei werdenden Installationrohr erfolgen.
Schon mal Danke für eure Beiträge.
Bms240
|
BID = 996507
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Wie hier bereits angemerkt: erlaubt, aber irgendwie nicht schön.
Man würde halt von der restlichen Installation ausgehend, die Küchen-LS halt auch im EG (vergeblich) suchen.
|
BID = 996530
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Deshalb ja der Hinweis auf die UV -Keller ! Oder gleich Nägel mit Köpfe machen und die Küche komplett auf die UV-Keller legen, dann muss nur in der Küche gestemmt werden
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|