Zitat :
|
| Für die Netzimpedanzmessung konnte ich mir aus meiner Firma ein Metrawatt "Profitest Mtech" ausleihen |
Das hört sich gut an.
Zitat :
|
jedoch nur zu 2/3 ausnutzen - also bei mir 189 A. Somit dürfte dem Einsatz eines C16 Automaten zumindest im Punkt Kurzschlusstrom nix entgegen stehen - oder vielleicht doch ???
|
Doch, schon.
Die 189A müssen ja auch noch durch die Leitung.
Bei 25m mit 1,5mm² ergibt sich ein Leitungswiderstand von etwa R
ltg=0,62Ohm. Der Gesamtwiderstand beträgt damit R
g=1,43Ohm, womit der maximale Kurzschlussstrom I
k,230V=230V/1,43Ohm=161A beträgt. Aber hierbei muss mit der minimal zulässigen Netzspannung (230V-10%) gerechnet werden, und dann passt es nicht mehr. I
k,207V=230V*0,9/1,43Ohm=145A
Damit wären wir wieder beim C13 Automat, maximal. Temperatureinflüsse mit einzurechnen, ist mir jetzt zu müßig
Der Innenwiderstand des Automaten von etwa 10mOhm kann hierbei aber vernachlässigt werden, da er nur 1/100 des Gesamtwiderstandes ausmacht.