Hallo Bernd,
schön, daß Du so aufmerksam mitgelesen hast.
(allerdings war schon anderen aufgefallen, daß der Fragesteller sich hier nicht ganz korrekt ausgedrückt hatte - richtig verstehen konnte man es trotzdem)
Nur ist Deine Anmerkung auch nicht ganz richtig!
Zitat :
|
was oben gesagt wurde ist falsch.
Der FI löst bei Knopfdruch nicht mechanisch aus!!
Auslösung nur Elektrisch
|
Und zwar in zweierlei Hinsicht:
1) Es gibt sehr wohl FI-Schalter, die auf Knopfdruck rein mechanisch auslösen!
Dazu nehme man schlicht einen FI mit 3 Tasten (z.B. Fabrikat KOPP) und drücke auf die "AUS"-Taste.
2) Ich kenne keinen FI (handelsüblich, für den Hausgebrauch, von speziellen Industrieausführungen mal abgesehen) der tatsächlich DIREKT elektrisch auslöst.
Dies würde nämlich bedeuten, daß mit dem entsprechenden Taster eine Spannung an die Auslösespule gelegt wird. Das ist aber bei den üblichen Prüftasten nicht der Fall. Diese lassen nur einen Prüfstrom (entsprechend eines künstlichen Körperschlusses, aber netzseitig nicht auf den PE, sondern auf N oder einen anderen L) durch den FI fließen.
Erst wenn dieser als Differenzstrom im Summenstromwandler zu einer ausreichenden Induktion führt, wird - also sozusagen indirekt - die Auslösespule betätigt und gibt die Sperrklinke frei, worauf der Schalter dann (außerdem wieder MECHANISCH, mittels Federkraft) abschaltet.
Nix für ungut, aber Du warst hier derjenige, welcher besonders genau sein wollte.
Gruß,
sam2