E-Herd anschließen mit zwei Leitungen aus der Wand?!

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  08:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )      


Autor
E-Herd anschließen mit zwei Leitungen aus der Wand?!
Suche nach: herd (7640)

    







BID = 69995

Georgi

Aus Forum ausgetreten
 

  


Hallo CM,

wenn dem so ist, dann stelle ich mal die Frage in die Runde der Fachleute.

Worin besteht eine Gefahr, wenn nach der Auftrennung des PEN in PE und N vom PE ausgehend ein PEN zu einer Unterverteilung gelegt wird?

Also, wie Jeff schrieb, ein TN-C-S-C-System gebildet wird.

Gruß

Georgi

BID = 70057

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1746
Wohnort: Ba-Wü

 

  

Ein PEN ist stromführend, das darf ein PE im Normalfall niemals sein. Außerdem kann es zu Ausgleichströmen kommen wenn ein SK I Geräte (angeschlossen am PE vor dem PEN) über das Gehäuse leitend an Wasserohren verbunden sind. Bsp Heizung mit Umwälzpumpe.

Ich habe kurz eine skizze gekrizelt die das verdeutlichen soll. Man möge mir meine Sauklaue verzeihen.

mfg Joe




_________________

BID = 70061

Sir Jeff

Stammposter



Beiträge: 233
Wohnort: Rhein-Main
Zur Homepage von Sir Jeff

Gut joe, da warst Du schneller - das Bild ist gut und auch aussagekräftig!
Jeder Stromfluss hat natürlich enen Spannungsfall zur Folge - hier sicherlich einen geringen - aber das könnte sich in komplexeren Anlagen schon mal summieren.

Der PE wird "versaut" und wird Quelle manchen Übels. (Bei kleinen Anlagen sicher eher weniger).

Interessant wird es übrigens auch, wenn mal ein Leiter "bricht".

Gruss Jeff

BID = 70121

CaptainMenz

Gesprächig



Beiträge: 101
Wohnort: Overath

Hallo,

sooo,ich denke ich beende meine Fragestunde nun mal. War wirklich sehr interessant und hab viel dazu gelernt.
Nur eine letzte Sache noch: würdet ihr mir raten das in Ordnung bringen zu lassen??? PEN auf PEN wo er hingehört.

Danke für alles
Gruß Marius

BID = 70156

Georgi

Aus Forum ausgetreten

Hallo CM,

eine direkte Gefahr besteht wohl nicht, das ergeben die Beiträge. Das sehe ich ähnlich.

Die Probleme, die durch die Skizze aufgezeigt werden, hast Du auch, wenn Du z.B. zwei PC´s vernetzt, die an unterschiedlichen Unterverteilungen hängen (wenn die mit einem PEN versehen sind). Informationen dazu findest Du, wenn Du mal nach dem Begriff "verPENtes Netz" suchst.

Auch die von Jeff angedeutete Gefahr bei Bruch des PEN ist real. In einem solchen Fall würde als Schutzmaßnahme nur ein FI helfen. Dieser FI würde dann aber erst abschalten, wenn ein Strom z.B. über einen Menschen fließt, der ein (durch den Bruch bedingt) unter Spannung stehendes Gehäuse berührt. Aus diesem Grund hat man auch den zulässigen Querschnitt für den PEN auf 10mm² Cu bzw. 16 mm² Alu festgelegt (daraus resultiert eine geringe Bruchgefahr).

Da jetzt bestimmt die Verfechter des TT-System´s auf den Plan gerufen werden sei hier gesagt, daß auch ein TT-System seine Tücken hat.

Hier ein Lösungsvorschlag:

Ich nehme an, daß die Aufteilung unterhalb des Zählers an einem Zählerklemmstein erfolgte (unüblich aber nicht falsch). Die einfachste Lösung wäre die:

Elektriker kommen lassen den PEN vom Klemmstein zur PEN-Schiene (oberhalb des Zählers {derzeit PE-Schiene}) klemmen lassen. Und von dort eine Verbindung auf die N-Schiene legen. Natürlich die Verbindung Zählerklemmstein zur N-Schiene entfernen. Damit ist dann Dein PEN zur Unterverteilung an die PEN-Schiene angeschlossen und das müßte m.E. i.O. sein.

Oder? Das "oder" ist die Frage ans Fachpersonal.


Gruß


Georgi




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 19 Mai 2004 22:56 ]


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421803   Heute : 842    Gestern : 5459    Online : 264        29.11.2024    8:12
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0386779308319